消防水池两格时液位监控:必须每格各设一个

一、水池分格后液位监控器设置
两格/两座水池,每格均须设置液位监控
GB 50974-2014第4.3.6条:每格应设置独立出水管
连通管仅在最低有效水位处连通
单格漏水或进水故障,另一个不受影响

二、消防水泵自灌式吸水要求
GB 50974-2014第5.1.12条:泵壳顶在最低水位以下
吸水管喇叭口淹没深度:无旋流防止器≥600mm
有旋流防止器≥200mm
建议施工图阶段重点复核水泵安装标高

三、高位水箱高度不足补救
首选:增设稳压泵系统(保证最不利点≥0.15MPa)
次选:加高水箱基座,需复核屋面结构

四、稳压泵启停压力设定
启泵压力P₁:0.18~0.20MPa
停泵压力P₂:P₁+0.05~0.10MPa
消防主泵启动压力:比P₁低0.02~0.03MPa
压力开关安装在稳压泵出水管而非消防主干管

避坑提醒
⚠ 水池最低水位标高计算错误是常见问题
⚠ 所有补救措施须经设计单位确认并报消防审批

本文由知识版主整理,内容源自GB 50974-2014等规范解读,仅供专业交流参考。