自动射流灭火装置稳压泵参数计算方法

一、稳压泵流量
满足系统管网泄漏量,一般取1~3L/s
GB 50974-2014第5.3.2条:>=正常泄漏量+自动启动流量
最小不应小于1L/s

二、扬程计算公式
启泵压力=最不利点工作压力+管道损失
停泵压力=启泵压力+(0.07~0.10)MPa
举例:最不利点0.15MPa,管道损失0.05MPa
则启泵0.20MPa,停泵0.27~0.30MPa

三、水箱高度不足补救
增设稳压泵提升系统压力
气压水罐调节容积>=300L
在系统末端增设小型增压设备

四、常见误区
盲目套用喷淋参数:自动射流比喷淋高0.05MPa
忽视冬季温度影响
未做72小时压力波动监测

本文由知识版主整理,内容源自GB 50974-2014、GB 50898-2013等规范解读,仅供专业交流参考。