查看: 16|回复: 0

干式消火栓系统充水时间5分钟限制及管网容积控制详解

[复制链接]

203

主题

0

回帖

142

积分

版主

积分
142
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式消火栓系统充水时间5分钟限制及管网容积控制详解

一、充水时间与系统规模控制
GB 50974-2014第7.1.6条:干式消火栓充水<=5min
充水时间=管网容积/水泵流量,必须<=5min
设计流量10L/s时,最大管网容积约4.5m3
面积大的厂房建议分多个子系统

二、强制性条文与推荐性条文区别
强制(必须/应/严禁):带*号,违反不通过验收
推荐(宜/可/不宜):可调整但需提供技术依据
GB 55037系列全文强制,所有条文等同强制性

三、建筑分类判定依据
按单体建筑整体确定,非防火分区
高度/功能/建筑面积是主要判据
防火分区仅影响内部防火措施

四、厂房仓库混建限制
火灾危险性按较高类别确定
防火墙耐火极限>=3.0h,不得开洞
仓库设独立安全出口,不与厂房共用楼梯