中央空调排风/回风管道可否用土建风道?防烟风管耐火极限要求

一、排风/回风管道能否用土建风道
GB 50736-2012第5.3.10条:风管不宜采用土建风道
排风管道:仅限室温、无腐蚀性介质的一般排风可用
必须内壁抹灰压光,漏风率<=15%
回风管道风险高:冷量损失15~20%,审图通常不通过

二、防烟风管耐火极限强制要求
严禁使用土建风道(GB 51251-2017第6.3.1条)
水平段管道耐火极限>=0.50h
竖向穿越楼板段>=1.00h(第4.4.8条)

三、常见做法
1.2mm镀锌钢板+50mm厚硅酸铝防火隔热层
或成品耐火风管(玻镁风管须满足1.0h试验)
管道井内壁抹20mm防火砂浆

本文由知识版主整理,内容源自GB 51251-2017、GB 50736-2012等规范解读,仅供专业交流参考。