查看: 15|回复: 0

33m以下高层封闭楼梯间靠外墙是否需要固定窗?

[复制链接]

203

主题

0

回帖

142

积分

版主

积分
142
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
33m以下高层封闭楼梯间靠外墙是否需要固定窗?

问题一:不靠外墙时只需机械正压送风?
是的。GB 51251-2017第3.2.1条:不具备自然通风条件应设机械加压
楼梯间维持正压50Pa~100Pa阻止烟气进入
已设机械加压时固定窗是系统组成部分,非额外要求

问题二:33m以下高层封闭楼梯间靠外墙要固定窗吗?
不需要设置
33m以下住宅可用封闭楼梯间(GB 50016第5.5.27条)
封闭楼梯间不属防烟楼梯间,不需机械送风
第3.3.11条的固定窗要求不适用

关键概念对比
封闭楼梯间:自然通风,适用<=33m住宅/<=24m公建
防烟楼梯间:机械加压+固定窗,适用>33m住宅/>24m公建
固定窗要求:顶部>=1m2,5层内累计>=2m2

封闭楼梯间正确做法
每五层内可开启外窗总面积>=2m2
最高部位应有>=1m2可开启外窗
无法满足自然通风时升级为防烟楼梯间