小型公共建筑的准确定义及水泵接合器设置新规

一、小型公共建筑定义
原GB 50016-2014未给出明确定义,属工程用语
通常指:高度<=24m、层数<=5层、面积<=10000m2
室内消火栓设计流量<=10L/s

二、关键规范变更!!!
旧规:允许小型公共建筑不设水泵接合器
新规GB 55037-2022第3.3.7条:取消例外条款
只要设了室内消火栓系统,就必须设水泵接合器

三、实务建议
当前项目优先执行GB 55037-2022(全文强制)
2023年6月1日前通过审查的可按旧规
新报审项目必须按新规范