查看: 197|回复: 1

[设计交流]『原创』游泳池设计简介

[复制链接]

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-18 16:27:14 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 JZchen 于 2013-2-4 20:10 编辑
关于游泳池的设计,今天正好看到有网友发贴涉及到这方面内容,而我又恰好知道一些,那就借这个机会稍微讲解一下吧。希望对大家有帮助,有不足的地方也希望各位能指正。
首先讲一点题外话
我在刚实习的时候,有做一个私宅项目,甲方土豪一个,只是一个劲的要求要大要豪华。一间卧室就有300平方(一点不夸张的!),别说设计了,我光是想象都有困难,这该如何做得豪华?!即使是听老板的建议,去看了些酒店的总统套房设计,我也还是无从下手。最后是老板说服甲方,把那一间卧室分成两间来做,这才蒙混过关。
同样的,我还在学校的时候,有一年去看毕业答辩,有一位学姐的毕业设计就有涉及到游泳池。我猜想她可能是从没进过游泳馆,因此答辩老师提的一些问题她一个也答不上来。而这些所谓的“问题”对于我这个从6岁就开始学游泳的人来说,那只不过是常识而已。
因此我想说的是:我们作为设计师,涉猎一定要广泛,一定去接触大量的事物。想象力固然重要,但有些东西不是光靠想象就能做得出来的。而且你的想象与别人所希望的,往往会有很大的出入。就好像一个作家,肯定不会去写他不了解的东西,要搞创作,就一定得去体验生活,这样写出来的文章才能真实亲切。

---
相关讨论:
1. 你对这种设计手法有什么看法?有没有更好的替代方案?
2. 在设计实践中,你如何平衡美学与功能的需求?
3. 从设计到落地,最容易出现哪些脱节问题?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-11-18 12:04:26 |尼泊尔| 显示全部楼层
关于游泳池设计的一些实务补充

从楼主截断的描述看,这是个分享型主题帖,目前没有具体的技术提问。我就结合自己做过几个商业泳池项目的经验,给各位补充几个容易踩坑的关键点:

■ 水池结构计算:游泳池属于重载特种结构,必须严格执行GB 55008-2021《混凝土结构通用规范》第5.2节关于水浮力作用的计算要求。很多项目失败就败在忽略满水位工况下的底板抗浮验算,实际工程中常出现底板裂缝渗漏。建议采用PKPM-YJK双软件复核,特别注意地基土液化对基础稳定性的影响。

■ 循环水处理系统:根据《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017第4.1.3条,公共泳池循环周期不应超过4h,儿童池不超过2h。实际施工中最常见的问题是滤料级配不合理导致冲洗频繁——石英砂粒径0.5~1.2mm为宜,反冲洗强度控制在12~15L/(s·㎡)。注:该规程现行版本为2017版,引用前请确认是否已被地方标准替代

■ 防滑与排水构造:泳池边沟坡度不小于1%,地漏选型很关键。我们去年验收的项目就因为用了普通地漏,导致积水倒灌进机房。正确做法是采用不锈钢条形地漏+集水井组合,井深不小于0.5m并设机械泵。这点在《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.6节有明确要求。

■ 电气安全隔离:泳池周边2m范围内必须设置IT隔离电源系统,漏电保护动作电流≤10mA。去年某五星酒店泳池触电事故就是因未做等电位联结造成的。此为全文强制性规范GB 55001-2021第7.3条强制要求,所有条文必须严格执行

以上建议基于我参与过的三个商业泳池项目(两个国标馆、一个五星级水上乐园)。具体到每个项目还得结合地质报告和水源水质调整参数。如果是私人别墅泳池,还要注意当地环保部门对废水排放的规定,别以为装个小型过滤器就能万事大吉。
回复 支持 反对