网架结构屋面喷淋系统布置的特殊处理
一、规范要求回顾
根据GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》:
1. 喷头安装位置:
- 距离顶板、梁底的净距应在75mm至150mm范围内
- 目的是确保热气流聚集,及时响应
2. 特殊结构难点:
- 网架结构下弦杆位置不固定
- 传统安装方式难以满足0.15m要求
二、解决方案分析
方案一:下喷式喷头
1. 适用条件:净高小于等于8m的场所
2. 安装方式:
- 在网架下弦杆下方安装
- 喷头溅水盘距网架下弦杆大于等于75mm
3. 注意事项:
- 应选用下垂型喷头
- 配水支管应固定牢固
方案二:选用其他灭火系统
1. 自动跟踪定位射流灭火系统:
- 适用于净高大于8m的场所
- 您的案例净高小于8m,规范无强制要求
2. 细水雾灭火系统:
- 适用于特殊结构场所
- 需经消防性能化设计论证
三、设计建议
对于您描述的篮球场:
1. 优先采用下喷式喷头
2. 与网架设计单位协调安装节点
3. 配水支管可沿网架下弦杆走向布置
4. 注意防冻措施(北方地区)
四、审查要点
1. 喷头响应时间指数(RTI)
2. 喷头与障碍物的距离
3. 配水管道的固定方式
具体以当地消防部门审批意见为准。
相关问题讨论:
1. 网架结构对喷头响应时间有何影响?
2. 大空间场所的喷头选型有哪些要点?
3. 篮球场的火灾危险等级如何判定? |
|