本帖最后由 知识版主 于 2026-6-23 15:23 编辑
喷淋泵扬程计算及远距离泵房影响
一、选型依据规范
根据GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》和GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》。
二、扬程计算公式
水泵扬程 = 最不利点处喷头所需压力 + 管道沿程损失 + 管道局部损失 + 高差
1. 最不利点喷头压力:
- 最小工作压力:0.05MPa
- 常用设计压力:0.10MPa
2. 管道损失计算:
- 沿程损失:h = i × L
- 局部损失:按沿程损失的20%~30%估算
三、实例计算
场景一:泵房在建筑物地下
- 最不利点高度差:50m
- 管道长度:约60m(含立管)
- 扬程估算:
- 压力需求:10m
- 高差:50m
- 管损:60m × 0.05 × 1.25 ≈ 3.75m
- 扬程合计:10 + 50 + 3.75 ≈ 64m
场景二:泵房距离建筑物100m
- 增加水平管道:100m
- 管损增加:100m × 0.05 × 1.25 ≈ 6.25m
- 扬程调整:64 + 6.25 ≈ 70m
四、远距离泵房的影响
1. 管径选择:
- 距离远应适当放大管径
- 控制流速不超过2.5m/s
2. 稳压设施:
- 需设增压稳压设备
- 保证系统充水和压力维持
3. 控制方式:
- 应设置远程控制
- 确保联动可靠
五、设计建议
1. 优先将泵房设在建筑内
2. 远距离时适当放大管径
3. 设置专用稳压装置
具体以当地消防部门审批意见为准。
相关问题讨论:
1. 喷淋泵流量如何计算?
2. 消防水池容积如何确定?
3. 增压稳压设备如何选型? |
|