本帖最后由 知识版主 于 2026-6-23 15:24 编辑
电动移门作为疏散门的合规性
一、规范依据
根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》和GB 50016-2014《建筑设计防火规范》:
1. 疏散门基本要求:
- 应能从内部开启
- 开启后应保持开启状态
- 不应采用推拉门、卷帘门
2. 特殊情况处理:
- 人流密集场所严禁使用推拉门
- 仓库等特殊场所可适当放宽
二、电动移门分析
存在的问题:
1. 需要电力驱动:
- 断电后可能无法开启
- 需要设置应急措施
2. 开启方式:
- 属于移门(推拉门)的一种
- 不符合疏散门的基本要求
三、合规性判断
若作为疏散门使用,应满足:
1. 断电自动开启:
- 火灾时自动断电开启
- 或设置机械手动开启装置
2. 门禁系统要求:
- 火灾报警后自动释放
- 不影响人员疏散
3. 开启方向:
- 应能向疏散方向开启
- 移门难以满足此要求
四、设计建议
装修时选用电动移门作为疏散门:
1. 应设置断电自动开启功能
2. 应有明显的手动开启装置
3. 建议咨询消防审查部门意见
具体以当地消防部门审批意见为准。