个人在沈阳做过三个商业项目,这种设计要把握好尺度:通道宽度建议控制在8~12m(过宽增加能耗,过窄影响疏散)。特别提醒,2014年后新实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022对商业建筑疏散宽度要求更严格,若该商场近年有改造,需重新核算疏散能力。建议实地观察高峰时段人流密度,若超过0.9人/㎡就存在安全隐患。