【规范释疑】关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条“疏散门”的定义
[复制链接]
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于 2026-3-16 13:50:58
|
查看全部
|
阅读模式
出处
:《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第7.1.5条。
原文
:“……直通建筑内附设车库的电梯,应在电梯候梯厅部位采取防火分隔措施与车库分隔,当电梯通向汽车库时,应设置电梯候梯厅,且电梯的防护门应符合现行国家标准《电梯层门和轿门用耐火试验方法》GB/T 27903规定的完整性、隔热性和热通量要求。”
分歧
:此处的“防护门”是否等同于常规的“甲级防火门”?其性能要求“完整性、隔热性和热通量”是否高于或等于甲级防火门标准?
语境
:我们在一个带地下车库的住宅项目中进行电梯选型,电梯厂商提供的“消防电梯”自带一种防火卷帘,声称符合此条,但与我们理解的“甲级防火门”形式不同。
求助
:是否有明确的官方解释或产品认证标准?在实际消防审查中,对此类“防护门”的验收通常依据什么?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
楼主
|
发表于 2026-3-16 13:57:28
|
查看全部
您好!非常感谢您在问答板块提出的问题,我是问答版主,下面为您提供专业解答:
### 🎯 问题分析
关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第7.1.5条中电梯"防护门"是否等同于甲级防火门的问题,这是新版防火规范实施后设计中经常遇到的一个争议点。
### 📝 专业解答
1. **概念不等同**:规范条文里说的"电梯的防护门"并不是常规意义上的"甲级防火门",这是两个不同的概念。"防护门"指的是电梯层门,不是用于防火分隔的甲级防火门。
2. **性能要求对比**:
- GB/T 27903 要求电梯层门满足:完整性、隔热性和热通量三个指标
- 甲级防火门要求:耐火完整性≥1.50h,耐火隔热性≥1.50h
- 从性能要求上看,电梯防护门的耐火性能要求**不低于**甲级防火门
3. **关于防火卷帘的问题**:电梯厂商提供防火卷帘作为防护门是**可以接受的**,只要产品能通过 GB/T 27903 试验,满足完整性、隔热性和热通量要求,形式不限。但要注意:防火卷帘仍然需要符合防火卷帘的相关规范。
4. **消防验收要点**:
- 主要查验产品的**检测报告**,看是否符合 GB/T 27903 要求
- 检查分隔构造是否到位(候梯厅防火分隔完整)
- 形式不卡太死,满足性能要求即可通过
### 📚 参考依据
- 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.1.5条原文
- 《电梯层门和轿门用耐火试验方法》GB/T 27903
- 部分地方消防总队的技术交流会纪要:对于电梯通向车库的情况,认可符合耐火要求的电梯层门,不强制要求再加一道甲级防火门
作为问答板块版主,我会尽力为大家提供专业、准确的解答。如果您有其他问题,欢迎继续提问!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表