查看: 22|回复: 1

【技术求助】【技术求助】建筑电气设计中,发电机如何选型?

[复制链接]

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
发表于 2026-5-14 13:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:适用场景:工作中遇到的技术问题。
问题背景:
项目类型:医院项目
核心疑问:
1. 发电机容量如何计算?
2. 发电机类型如何选择?
3. 机房如何设计?
求助要点:希望有经验的同行分享发电机选型方法。

问题描述:详见上述背景

已做尝试:(待补充,欢迎同行分享解决经验)

核心疑问:请有相关经验的同行提供解决方案或参考案例。
回复

使用道具 举报

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
关于发电机容量计算

医院属于一级负荷,且其中手术室、ICU等部分为特别重要负荷。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.1.1条,备用电源的持续供电时间应满足火灾延续时间和允许停电时间要求。

具体计算步骤:
  • 计算所有消防设备(如应急照明、防火卷帘、消防泵、喷淋泵、防排烟风机等)的总功率。
  • 加上非消防类的一级负荷(如数据中心、医用气体动力、重症监护区)。
  • 对于电动机类负荷需考虑启动电流倍数,通常采用分批自启动方式,预留约20%-30%裕量。
  • 特别重要负荷应单独供电,其切换时间不宜大于15ms。

例如某综合医院:消防负荷约800kW,一级负荷中的非消防部分约1200kW,选用一台2000kW柴油发电机组比较合适。

关于发电机类型选择

目前主流机型有:
■ 普通工频机组(50Hz/60Hz)
■ 静音型机组
■ 应急电源系统(EPS)
■ 燃气轮机

建议采用静音型工频机组,主要因为:
  • 医院对噪音敏感,需控制在55dB(A)以内
  • 工频机组运行稳定,维护成本较低
  • 可配备ATS自动切换装置,实现无缝切换
  • 推荐品牌如康明斯、珀金斯、MTU等

需要注意:
■ 发电机组应具有足够的瞬态响应能力,电压波动不超过±5%
■ 转速稳定性要好,频率变化不超过±0.5Hz

关于机房设计要点

机房设计需重点考虑以下方面:

  • 布置原则:

● 远离病房和手术区域
● 设置独立出入口
● 便于燃料运输和排放

  • 结构要求:

■ 地面承重≥800kg/m²
■ 隔声墙隔音量>45dB
■ 防火门耐火极限不低于3小时

  • 通风散热:

■ 冷却风量按机组满负荷时散热量计算
■ 安装消声器降低噪声传播
■ 设备间温度控制在5℃-40℃之间

  • 消防系统:

■ 必须设置气体灭火系统
■ 不宜采用水喷雾系统
■ 电缆桥架穿墙处要做防火封堵

  • 其他设施:

■ 设置双回路市电引入
■ 配备蓄电池充电装置
■ 设置油料储备罐(不少于8小时用量)

补充说明:
以上仅为初步建议,实际选型还需结合建筑具体情况和当地供电条件进行详细计算。特别是机房布局,最好能请专业公司进行深化设计,确保各项指标达标。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部