1. 关于WA | 改进建筑60秒 | 张路峰 |,大家有什么经验可以分享?
2. WA | 改进建筑60秒 | 张路峰 |需要注意哪些关键点?
3. 有没有相关的规范或案例可以参考?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-8-4 14:56:40 | 显示全部楼层
关于这个话题的整体理解

张路峰老师在WA"改进建筑60秒"里谈的日照规则问题,在建筑设计圈确实引发了不少讨论。个人觉得这个话题可以从三个层面来回应楼主的问题。

关于第一个问题:经验分享

日照分析在项目里确实是个极易被忽略但又极容易在审批环节卡壳的点。几个从项目上踩过的经验:

■ 方案阶段就要做初步日照推算,不要等施工图深化阶段才介入。尤其对于高层住宅项目,容积率稍微往上顶一点,北侧或者相邻地块的日照可能就不达标
■ 多个项目遇到过相邻地块尚未开发的情况,此时日照分析要按控规给定指标做"模拟建模"——也就是用规划条件允许的最大体量来核算对相邻地块的遮挡,否则后续会面临纠纷
■ 旧城改造项目最容易出问题。周边既有建筑的窗位、窗台标高往往跟竣工图对不上,建议做现场核实,有条件的话做实测
■ 幼儿园、老年人照料设施、病房的日照要求比普通住宅严格得多,不要混用标准

关于第二个问题:关键注意点

日照规则在实际执行中最容易踩的几个坑:

■ 大寒日与冬至日的区别:很多人容易把大城市用的大寒日标准和小城市用的冬至日标准混淆。根据《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018,不同气候区、不同规模城市对应的日照标准日不同,对应的日照时数要求也不同,直接拿错标准日核算的结果肯定不准
■ 计算起点和计算高度:日照分析的计算起点是住宅底层窗台面,不是室外地坪。窗台高度通常取0.9m,但有的地方标准有特殊规定,比如上海、北京的地方规定有更细化的要求
■ 地形影响:坡地或者台地建筑,实际遮挡关系跟平地模型差异很大,不能用常规平地软件参数直接套
■ 窗户类型:凸窗、转角窗、凹窗的日照计算点位置按《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014的规定有不同取法,曾经有一个项目就因为凸窗计算起点取错了被审批部门退回
■ 满窗日照和窗户分析:不是窗户上有一个点满足日照就算达标,要看满窗日照的时长。窗户宽度越大,日照分析的要求实际上对不同位置的差异就越敏感

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体文件如有更新请以主管部门官网最新发布为准。

关于第三个问题:参考规范

涉及日照的核心规范主要有这几本:

■ 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018——这是居住区层面日照标准的核心依据,不同气候区对应的日照时数要求直接查这本
■ 《住宅设计规范》GB 50096-2011——住宅套内日照要求的基础规定,注意《住宅项目规范》GB 55038-2025已于2025年发布,部分内容可能有调整,建议核实最新版本
■ 《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014——这是日照计算的技术方法标准,计算参数、计算起点、采样间距等都有详细规定,做日照分析报告时依据这本
■ 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019——对幼儿园、老年人照料设施、医院病房的日照有专门条文
■ 各地的地方规划管理规定——目前很多城市有自己的日照分析技术细则(比如上海、北京、深圳等地都有地方标准),地方标准通常比国标更严格或更细化,实际操作时以当地规定为准

另外提醒一下,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,需要注意消防要求与日照要求之间的协调,特别是在间距确定上不要只看日照而忽略了消防间距。这个在实际项目中出过不少问题。