做过几个公园的配套服务建筑,说几点实际经验。
关于第一个问题:管理房+厕所的实际经验
这类小建筑看着简单,其实坑不少。几个比较深的体会:
■ 布局上千万别把管理房和厕所完全隔开。管理房最好能兼顾售票或问询功能,窗户朝向人流来向,管理人员坐着就能看到入口情况。如果公园收门票,售票窗口和检票通道的宽度关系要提前想好,别等做完了发现排队的人堵住入口。
■ 厕所通风是最大的痛点。公园公厕使用频率高,靠自然通风有时候根本不够。我们之前一个项目,设计时觉得两边开窗没问题,实际运营到夏天投诉不断,后来加了机械排风才解决。如果条件允许,建议做高位侧窗加屋顶排气口形成烟囱效应,再配一套机械排风系统做补充。
■ 第三卫生间(家庭卫生间)现在基本是标配,不是可选项。做过几个项目验收时都被要求加了,与其后期改,不如一开始就留好位置。
关于第二个问题:关键点
我按实际施工中比较容易出问题的地方说:
第一,视线遮挡要做好。公园入口是形象节点,厕所门洞直接对着主路是大忌。可以利用景墙、格栅、绿化做视线缓冲,人从入口进来第一眼看到的是管理房的立面而不是厕所门。
第二,洁具数量别拍脑袋。根据《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016(以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开文件,具体条文请以最新发布的规范原文为准),男厕位数量和服务人数的比例有明确要求。女厕位数量不应少于男厕位,实际使用中女厕排队是普遍问题,建议女厕位适当多配1.2到1.5倍。
第三,给排水点位的标高问题。公园入口往往有地形高差,排水管坡度不够导致反味是老毛病。尤其是化粪池的位置,要跟景观标高统筹,施工前复核一下排水坡降,别等挖开了才发现埋深不够。
第四,夜间使用要考虑。公园晚上也有使用需求,入口照明、厕所内部照明要做分区控制,不用通宵全开但必须保证基本亮度。另外洗手池尽量做在室外半遮蔽空间,晚上厕所关了但洗手功能还能用。
关于第三个问题:规范和案例参考
主要涉及这几本规范,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体请以主管部门最新发布为准:
| 规范名称 | 参考要点 | | 《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016 | 公厕分类、洁具数量计算、无障碍设施要求 | | 《无障碍设计规范》GB 50763-2012 | 无障碍厕位、轮椅回转空间1200mm直径 | | 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 | 净高、采光通风、卫生要求 | | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) | 耐火等级、防火间距(小体量建筑一般要求不高) | | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 | 给排水管道设计、化粪池设置 |
案例方面,个人比较推荐找几个万科、龙湖做的社区公园或者城市口袋公园的配套建筑看看,淘宝上也有相关施工图案例可以买。这类项目的特点是面积小但功能复合,和管理房+厕所的需求接近。另外各地园林局官网上一般都有标准化公厕设计图集,比如北京、杭州、深圳都有,可以作为参考模板。
补充一句:做这类小建筑时,建议把景观、建筑、给排水、电气四个专业拉到一起对一次方案,特别是管线和基础的碰撞,很多问题是各专业各画各的到现场才发现打架,提前碰一次能省很多事。 |
|