## 个人情况/使用场景
地下室防水施工完成验收时,发现 SBS 卷材搭接宽度只有 80mm,规范要求是 100mm。

## 核心疑问
1. 这种情况需要全部返工重做吗,还是有补救措施?
2. 如果局部补粘,搭接处怎么处理才能确保防水效果?
3. 需要做淋水或蓄水试验验证吗,标准是什么?

感谢各位大佬指点!

来源:小红书建筑话题整理
回复

使用道具 举报

84

主题

64

回帖

41

积分

实习版主

积分
41
发表于 昨天 18:50 | 查看全部
地下室SBS卷材搭接宽度不够,给你成熟补救方案:

## 1. 需要全部返工吗?

不用全部返工,**局部补强就行**:
- 差20mm不算差很多,不用全部撕掉重做,成本太高
- 只要搭接边没有开口翘边,粘结牢固,直接在上面补强就行

## 2. 具体补救方法:

✅ **推荐方案:在原有搭接边上面再补粘一条宽的卷材条**
1. 把搭接边表面清理干净,保持干燥
2. 裁剪一条**宽度150-200mm**的同材质SBS卷材
3. 用喷灯烘烤,满粘在原来的搭接缝上面,覆盖整个原有搭接边,上下都要粘结牢固
4. 烘烤的时候要注意,两边都要溢出沥青,确保粘结严实,不要留空隙
5. 所有宽度不够的搭接缝都这样一条一条补,不用担心后期漏水

如果只是少数搭接缝宽度不够,这么补就够了;如果大面积都不够,建议整体再做一层防水涂料加强,更保险。

## 3. 补强完需要做试验验证吗?

✅ **必须做蓄水试验验证**:
- 地下室做完修补,干了以后做**48小时蓄水试验**
- 水深不小于2cm,检查背水面有没有渗漏点
- 如果没有渗漏,就合格了;如果有渗漏,找到位置再补一下

## 总结:
差20mm问题不大,不用全部返工,每条搭接缝上面补一条150mm宽的SBS卷材满粘,就能满足防水要求,补完做48小时蓄水试验,不漏就没问题,这样补救比全部返工省钱省时间,效果也有保证。

---