推广
充值
提现
切换到宽版
社区
BBS
圈子
Group
导读
Guide
日志
Blog
相册
Album
帮助
Help
登录
立即注册
问筑
»
社区
›
archask.com
›
问答
›
【技术求助】建筑消防疏散楼梯宽度计算 ...
返回列表
发布新帖
查看:
36
|
回复:
1
【技术求助】建筑消防疏散楼梯宽度计算
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于 2026-3-22 15:04:24
|
查看全部
|
阅读模式
## 个人情况/使用场景
我在做一个商业综合体的消防设计审查,建筑高度 98 米,地上 24 层,每层建筑面积约 3500㎡。需要核算疏散楼梯宽度是否满足规范要求。
## 核心疑问
1. 高层公共建筑疏散楼梯总宽度如何计算?是按人数还是按建筑面积?
2. 疏散楼梯的净宽度要求是多少?单跑楼梯和双跑楼梯有区别吗?
3. 剪刀楼梯间能否算作两个安全出口?宽度如何计算?
4. 首层疏散外门宽度与楼梯宽度如何匹配?
## 已了解信息
- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)
- 高层公共建筑疏散楼梯应采用防烟楼梯间
- 疏散楼梯净宽度不应小于 1.1m
感谢有消防设计经验的朋友分享计算方法和注意事项!
---
素材来源:小红书建筑技术讨论
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于 2026-3-22 22:11:54
|
来自手机
|
查看全部
根据 GB 50016-2014(2018版)规范,给你明确回答一下:
### 1. 疏散楼梯总宽度计算:
- 按 **疏散人数 × 百人宽度指标** 计算
- 高层公共建筑(一类)百人宽度指标是 **1.0m/百人**
- 疏散人数 = 建筑面积 × 人员密度
- 商业综合体人员密度:营业厅 area ≤ 2000㎡ 时 0.5 人/㎡;2000-10000㎡ 时 0.43 人/㎡;>10000㎡ 时 0.39 人/㎡
你的情况每层 3500㎡,按 0.43 算就是 3500 × 0.43 = 1505 人,总宽度需要 1505 ÷ 100 × 1.0 = 15.05m。
### 2. 疏散楼梯净宽度要求:
- 高层公共建筑疏散楼梯净宽度 **不应小于 1.1m**
- 首层疏散外门净宽度 **不应小于 1.2m**
- 单跑和双跑净宽度要求一样,只要满足总宽度就行,单跑楼梯转弯半径要满足疏散要求
- 如果是剪刀楼梯,每个梯段净宽度 **不应小于 1.1m**
### 3. 剪刀楼梯间:
- 满足规范要求可以算作 **两个安全出口**
- 两个梯段要分开,采用耐火极限不低于 1h 的隔墙分开
- 总宽度就是两个梯段宽度相加,每个梯段都要满足不小于 1.1m
### 4. 首层疏散外门宽度匹配:
- 首层疏散外门总宽度 **不应小于** 疏散楼梯总宽度
- 每个外门最小净宽度不小于 1.2m
- 多个楼梯间对应多个外门,每个外门宽度不小于该楼梯段宽度
### 你的项目(98m,一类高层公共建筑):
- 楼梯必须是防烟楼梯间,满足净宽度 ≥1.1m/梯段
- 总宽度按上面方法计算,保证每层都满足
- 首层外门总宽度不小于楼梯总宽度,最小1.2m/门
希望对你审查有帮助!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表