## 个人情况/使用场景
坐标上海,负责一个装配式住宅项目的施工管理。项目采用 PC 预制构件体系,包括预制剪力墙、叠合板、预制楼梯等。建筑高度 75 米,24 层,预制率约 40%。目前进行到第 12 层,套筒灌浆是关键工序,关系到结构安全。监理对灌浆质量要求非常严格,需要确保每个套筒都饱满密实。
## 核心疑问
1. 套筒灌浆饱满度有哪些现场检测方法?除了传统的开孔检查,有没有无损检测技术?
2. 灌浆料流动度、膨胀率等性能指标如何控制?施工时需要注意哪些关键参数?
3. 如果检测发现灌浆不饱满,有什么有效的补救措施?是否需要拆除重新灌浆?
感谢各位前辈指点!
来源:灵感来自小红书装配式建筑施工讨论
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
套筒灌浆是装配式结构的关键工序,我结合规范和现场检测经验回答:
1. 饱满度检测方法
- 传统方法:
灌浆孔出浆检查
,每个套筒下孔进浆上孔出浆,出浆就算饱满,这是过程控制
- 开孔检查:对怀疑不饱满的,在出浆孔开孔检查,属于破坏性检测
- 无损检测:现在常用
超声波检测
,还有工业CT,但是超声波现场用得多,CT成本高一般抽检
- 规范现在要求:每个接头都要检查出浆,按比例抽样超声波复检
2. 灌浆料性能控制
- 流动度:初始流动度≥
300mm
,30min保留≥260mm,流动度不够没法灌浆
- 膨胀率:3h≥
0.02%
,24h在0.02%-0.5%之间,既要膨胀又不能过大
- 施工关键:加水搅拌必须准确计量,搅拌均匀,静置一分钟再用,环境温度低于5℃不能施工
3. 灌浆不饱满补救措施
- 轻微不饱满(缺一半以内):可以从
下孔压力注浆补灌
- 严重不饱满:需要在墙面
开洞重新灌浆
,一般不用拆掉构件
- 非常严重才需要拆除构件重新吊装,那成本就大了
总结控制要点
灌浆就是过程控制最重要,严格按从下往上灌,出浆孔都出浆了再堵,过程做好了检测很少出问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表