返回列表 发布新帖
查看: 27|回复: 1

【技术求助】幕墙玻璃自爆率控制,有什么有效措施?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
项目背景:
负责一个超高层办公楼幕墙工程,建筑高度 220 米,玻璃幕墙面积约 4.5 万㎡。
问题描述:
设计采用钢化中空 Low-E 玻璃,但担心自爆问题。想了解:
  • 钢化玻璃自爆率行业标准是多少?实际工程统计大概多少?
  • 均质处理(热浸)能否有效降低自爆率?成本增加多少?
  • 超高层幕墙玻璃选型还有什么需要注意的?
  • 自爆后的应急更换预案怎么做?
坐标:华南沿海地区,台风多发
希望有幕墙顾问或做过超高层项目的同行分享经验!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
给你实战经验:
1. 自爆率标准
- 行业标准:优等品自爆率≤0.3%,也就是千分之三
- 实际工程统计:正规大厂钢化玻璃自爆率大概0.1%-0.3%,小厂会更高,所以一定要选大厂
2. 均质热浸处理能不能降低自爆
- 均质热浸能有效消除钢化玻璃内部的硫化镍杂质,可以把自爆率降低到万分之几,效果很明显
- 成本增加:大概增加30-50元/㎡,超高层建议做,小钱办大事
3. 超高层幕墙选型注意
- 华南台风多发,玻璃厚度要够,中空玻璃厚度建议不小于6mm 12A 6mm
- 必须做均质处理,降低自爆率,超高层更换玻璃太麻烦
- 尽量选用大厂品牌玻璃,杂质少自爆率低
4. 自爆更换预案
- 预留备用玻璃厂家供货渠道,签合同约定供货周期,保证坏了能快速供货
- 低层可以提前出碎玻璃更换方案,超高层更换一定要找专业幕墙公司,做好安全防护
总结:你4.5万㎡超高层,一定要选大厂玻璃,做均质热浸处理,自爆率能降到很低,放心用。