项目背景:
负责一个超高层办公楼幕墙工程,建筑高度 220 米,玻璃幕墙面积约 4.5 万㎡。
问题描述:
设计采用钢化中空 Low-E 玻璃,但担心自爆问题。想了解:
钢化玻璃自爆率行业标准是多少?实际工程统计大概多少?
均质处理(热浸)能否有效降低自爆率?成本增加多少?
超高层幕墙玻璃选型还有什么需要注意的?
自爆后的应急更换预案怎么做?
坐标:
华南沿海地区,台风多发
希望有幕墙顾问或做过超高层项目的同行分享经验!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
给你实战经验:
1. 自爆率标准
- 行业标准:优等品自爆率
≤0.3%
,也就是千分之三
- 实际工程统计:正规大厂钢化玻璃自爆率大概
0.1%-0.3%
,小厂会更高,所以一定要选大厂
2. 均质热浸处理能不能降低自爆
- 均质热浸能有效消除钢化玻璃内部的硫化镍杂质,
可以把自爆率降低到万分之几
,效果很明显
- 成本增加:大概
增加30-50元/㎡
,超高层建议做,小钱办大事
3. 超高层幕墙选型注意
- 华南台风多发,玻璃厚度要够,中空玻璃厚度建议不小于
6mm 12A 6mm
- 必须做均质处理,降低自爆率,超高层更换玻璃太麻烦
- 尽量选用大厂品牌玻璃,杂质少自爆率低
4. 自爆更换预案
- 预留备用玻璃厂家供货渠道,签合同约定供货周期,保证坏了能快速供货
- 低层可以提前出碎玻璃更换方案,超高层更换一定要找专业幕墙公司,做好安全防护
总结:你4.5万㎡超高层,一定要选大厂玻璃,做均质热浸处理,自爆率能降到很低,放心用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表