负责一个项目的后浇带施工。请问:


1. 沉降后浇带和收缩后浇带的浇筑时间分别是多少?
2. 后浇带钢筋需要断开吗?
3. 混凝土强度等级有什么要求?
4. 防水节点怎么处理?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
逐个回答规范要求:
一、浇筑时间
1. 收缩后浇带
- 一般在后浇带两侧混凝土浇筑完成后至少两个月,再浇筑后浇带
2. 沉降后浇带
- 要等到主体结构封顶,沉降基本稳定后再浇筑,一般至少主体封顶后两个月
二、钢筋是否需要断开
- 设计一般要求不断开,钢筋贯通,不需要断开,直接一次配好
- 老规范要求断开,现在规范都是贯通,不需要断开
三、混凝土强度要求
- 后浇带混凝土强度等级要比两侧混凝土提高一级,一般要加膨胀剂,防止收缩开裂
- 最少比两侧高5MPa,比如两侧C30,后浇带用C35
四、防水节点处理
- 底板后浇带必须做附加防水层,一般在垫层做附加防水层,和底板防水层连起来
- 侧壁后浇带防水也要做附加层
- 浇筑完后,后浇带表面要做防水处理,和侧墙防水层连起来
按这些做,满足规范要求,验收没问题。