砌体结构中构造柱的设置有什么规范要求?构造柱的间距、截面尺寸、配筋有什么规定?墙体长度超过多少需要设置构造柱?转角处、交接处是否必须设置?有没有相关的规范条文可以参考?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 | 查看全部
根据《砌体结构设计规范》GB 50003-2011,构造柱设置要求:

1. 设置位置
• 墙体转角处、纵横墙交接处必须设置
• 楼梯间四角、电梯井四角必须设置
• 墙长超过5m或层高2倍时,中间应设置
• 洞口宽度大于2m时,洞口两侧应设置

2. 间距要求
• 抗震设防烈度6-7度时不宜大于2.8m
• 8度时不宜大于2.4m
• 非抗震设计不宜大于4m

3. 截面尺寸
• 最小截面:240mm × 180mm
• 墙厚240时可做240×240
• 墙厚370时可做240×370

4. 配筋要求
• 纵向钢筋:4φ12,箍筋φ6@200-250
• 抗震设计箍筋间距不大于200mm
• 纵筋锚入上下层混凝土构件内长度不小于35d

5. 施工要求
• 先砌墙后浇柱,马牙槎先退后进
• 每隔500mm设2φ6拉结筋,每边伸入墙内不小于1m
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
