[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
|
阅读模式
【技术求助】幕墙工程施工,预埋件定位偏差怎么处理?
项目背景:
负责一个商业办公楼的幕墙工程,框架结构,建筑高度 85 米,幕墙面积约 1.2 万㎡。采用后置埋件方案,但在施工过程中发现部分预埋件位置偏差较大。
问题描述:
幕墙预埋件施工遇到以下问题,请教处理方法:
1. 偏差情况:
• 水平方向偏差最大达 80mm,垂直方向偏差最大 50mm
• 约 15% 的预埋件超出规范允许偏差
• 主要是主体结构施工时模板位移导致
2. 规范要求:
• 幕墙预埋件位置允许偏差是多少?
• 哪个规范有明确规定?
• 偏差超标是否必须处理?
3. 处理方案:
• 偏差在什么范围内可以采用加长连接件?
• 偏差多大时需要植筋或化学锚栓?
• 有没有偏差限值,超过就必须返工?
4. 后置埋件:
• 化学锚栓的选型和间距有什么要求?
• 需要做拉拔试验吗?比例多少?
• 混凝土强度等级有什么要求?
• 锚栓边距和间距的最小值是多少?
5. 结构安全:
• 预埋件偏差对幕墙结构安全影响大吗?
• 偏心受力怎么计算和验算?
• 需要设计院出具变更方案吗?
6. 施工工艺:
• 预埋件在主体施工时如何固定更可靠?
• 有什么好的定位方法?
• 混凝土浇筑时如何防止位移?
7. 验收资料:
• 预埋件验收需要哪些资料?
• 偏差处理记录怎么做?
• 监理和质监站关注哪些要点?
有幕墙施工经验的前辈请分享处理方法,特别是偏差超标的实际案例,非常感谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
我做过类似项目,给你整理一下规范要求和处理方案:
1. 规范允许偏差
- 根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102,预埋件位置允许偏差:
±20mm
- 你这水平偏80mm,垂直偏50mm,已经远超允许偏差,必须处理
2. 处理方案
- 偏差
≤50mm
:可以采用加长角码/加长连接件处理,不用重新植筋,不影响安全
- 偏差
>50mm
:建议废弃原预埋件,改用
化学锚栓后置埋件
- 不管偏差多大,都要设计复核受力,超过肯定要处理,不能将就
3. 化学锚栓要求
- 选型:按受力计算,一般M12~M16,国产优质锚栓就行
- 间距/边距:
- 最小间距
5d
(d=锚栓直径)
- 最小边距
3d
,不能小于这数值,容易把混凝土胀裂
- 混凝土强度:≥
C30
,C25也能用,但承载力要打折
- 拉拔试验:按
1% 且不少于3根
做抽样试验,必须做
4. 结构安全
- 偏差不大的话,对安全影响不大,偏心只要验算通过没问题
- 偏差大一定要
请设计院出变更方案
,签字认可,不然验收通不过
5. 预防下次位移
- 预埋件焊接在钢筋骨架上,电焊固定,不能绑
- 定位用模板放线,准确开孔,预埋件固定在模板上,浇筑砼时专人看护
- 浇筑砼时避免直接冲击,振捣棒别撞到预埋件
6. 验收资料
- 原预埋件出厂合格证
- 偏差处理记录(拍照、坐标、处理方法)
- 后置化学锚栓的合格证、拉拔试验报告
- 设计院变更批复文件
- 监理验收记录
你这15%超标,整体问题不大,大部分偏差不大加长连接件就行,大偏差用化学锚栓,设计院复核一下就过了,资料做好监理质监站都没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表