【技术求助】脚手架搭设规范,立杆间距和步距是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
现场施工,脚手架搭设需要对工人进行技术交底,想确认一下规范要求。


请教:
1. 扣件式钢管脚手架立杆间距最大多少?
2. 水平杆步距规范要求是多少?
3. 连墙件设置间距有什么要求?
4. 剪刀撑搭设规范是什么?
5. 不同高度的脚手架,参数有区别吗?

主要是外脚手架,请各位老师傅指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 | 查看全部
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130,给你整理清楚:

1. 立杆间距
- 敞开式外脚手架:
  - 单排立杆横向间距:1.0~1.5m,纵距 1.5~2.0m
  - 双排立杆横向间距:0.9~1.2m,纵距 1.5~2.0m
- 立杆纵距一般不超过 2.0m,横距不超过 1.5m,安全第一。

2. 水平杆步距
- 步距规范要求最大不超过 1.8m,一般工地常用 1.5m 或者 1.8m
- 高层脚手架步距可以缩到 1.5m,更安全

3. 连墙件设置
- 高度 ≤24m 脚手架:三步三跨,间距不超过 6m(竖向)× 9m(水平向)
- 高度 >24m 脚手架:两步三跨,间距不超过 4m(竖向)× 6m(水平向)
- 连墙件必须刚性连接,不能用软拉

4. 剪刀搭设
- 高度 ≥24m 脚手架必须设置竖向连续剪刀撑
- 每道剪刀撑宽度不小于 4 跨,不小于 6m,斜杆与地面倾角 45°~60°
- 24m 以下可以间隔设置剪刀撑

5. 不同高度区别
- ≤24m:可以单排(临街不建议),连墙件间距大一点,剪刀撑间隔设
- >24m:必须双排,连墙件加密,连续剪刀撑,底部扫地杆必须设

总结交底记住:立杆不超2m,步距不超1.8m,连墙件按高度来,高脚手架一定要连续剪刀撑,安全最重要。