屋面 SBS 卷材防水施工,技术交底需要明确。请问:
1. 长边和短边搭接宽度规范要求?
2. 卷材铺贴方向(平行/垂直屋脊)?
3. 多层卷材搭接位置如何错开?
4. 阴阳角、管根等节点怎么处理?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
根据《屋面工程技术规范》GB 50345,给你明确要求:
1. 搭接宽度
- 沥青类卷材(SBS):
长边搭接宽度 100mm,短边搭接宽度 150mm
- 高分子卷材不一样,SBS就是这个宽度,记住就行
2. 铺贴方向
- 坡度 < 3%:
平行于屋脊
铺贴
- 坡度 3%~15%:平行或垂直屋脊都可以
- 坡度 > 15%:
垂直于屋脊
铺贴,防止下滑
- 一般平屋面都是平行屋脊,施工方便
3. 多层搭接错开
- 上下两层卷材搭接缝要错开
1/3~1/2 幅宽
- 上下两层不能垂直铺贴,不能互相垂直贴,不然容易空鼓
4. 节点处理
- 阴阳角:做成
圆弧角
,增设一道附加层,500mm宽左右
- 管根:预留凹槽,密封膏封严,也做附加层
- 水落口:也要增设附加层,比屋面标高稍低,方便排水
按这个交底,施工完验收就符合规范,不会出问题。