做过几个料场封闭项目,有煤棚也有矿石棚,跨度从80m到140m都有,踩过的坑不算少,分三个问题说说自己的经验。
关于第一个问题:经验分享
大跨度料场封闭跟普通厂房完全是两回事,最大的感受就是"跨度越大,结构选型和温度作用越反直觉"。
■ 我们做过的几个项目,跨度60m~90m用三心圆拱管桁架比较多,经济性最好;100m~150m区间抛物线和圆弧拱都做过,要看工艺限高;超过150m一般就要上张弦桁架或者斜拉网格了。选型一定先做方案比选,不能拍脑袋。
■ 温度作用经常被新手低估。料场封闭长度动辄几百米,钢结构在温差作用下纵向伸缩量非常可观,支座约束要是处理不好,拱脚水平推力能出大问题。我们习惯纵向设置可以释放的滑动支座,纵向温度区段不超过120m就设一道双柱缝。这个在《钢结构设计标准》GB 50017-2017里也有温度区段长度的相关规定。
■ 施工方案反向影响设计。这种项目土建和钢结构往往交叉作业,堆取料机要么还没安装、要么已在使用,场地条件很受限。如果设计阶段不考虑施工吊装路径和地耐力,后期方案会非常被动,返工代价极大。
关于第二个问题:关键点
荷载取值
■ 风荷载是控制性荷载,不能简单按普通厂房取。拱形和圆弧屋面风荷载体型系数在《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012第8.3节里有专门规定,不同矢跨比系数差别很大,风吸和风压分区要取对。
■ 雪荷载要注意不均匀分布。大跨度拱顶积雪分布系数在极端情况下可能达到均匀情况的1.4倍以上,尤其多跨连跨的低洼区域。北方项目积雪影响非常大,南方项目则要重点看台风。
■ 积灰荷载。料场封闭不是普通厂房,粉尘堆积在屋面上方,长期不清理的话实际荷载远超设计值。我们有一个项目设计积灰荷载取0.5kN/m²,结果运营三年轻钢檩条局部压屈,实测积灰已经严重超载。取值别太抠,还要提醒甲方做屋面清灰维护。
支座与基础
■ 拱结构水平推力极大,拱脚支座设计是关键中的关键。大跨度料场封闭的拱脚往往有数百吨的水平推力,支座节点既是受力核心又是施工难点。图纸会审时务必把支座节点、锚栓群、灌浆层厚度都单独审一遍。
■ 基础沉降差不能忽视。设备基础(堆取料机轨道)和钢结构基础在同一场地,沉降标准不一样。如果桩基选型不当,轨道和拱脚之间的相对沉降会直接拉裂围护结构或者卡住设备。
围护与功能
■ 采光带面积要适度。全封闭料场内部照度要求高,采光板设置比例我们一般控制在屋面面积的8%~15%,太多会加剧夏季热积聚,煤场还涉及防爆。
■ 通风排烟必须同步考虑。全封闭料场内部粉尘浓度和夏季温度都很高,自然通风百叶、屋顶通风器和事故排烟要成体系设计,不能只闷头做钢结构。涉及消防的按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022执行。
防腐与耐久
■ 煤场、矿石场的环境腐蚀性远比想象中强,特别是含硫煤和盐渍矿石。我们吃过亏,普通底漆加中漆加面漆的常规做法在煤场环境下三年就出现点蚀。腐蚀环境等级要按《钢结构通用规范》GB 55006-2021和设计腐蚀性评价认真取,必要时用镀锌加涂层的双保险,节点部位加强处理。
施工安全
■ 大跨度管桁架高空作业、滑移施工等都属于危大工程范畴,专项施工方案必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)组织论证后实施,跨度大、吊装高度高的属于超过一定规模的危大工程,专家论证不可跳过。
关于第三个问题:规范和案例
规范方面
■ 《钢结构设计标准》GB 50017-2017——主结构设计依据
■ 《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010——网架网壳类的重依据
■ 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012——风、雪、积灰荷载取值
■ 《钢管混凝土拱桥技术规范》不太相关,但《拱形钢结构技术规程》JGJ/T 249-2011可以参考
■ 《钢结构通用规范》GB 55006-2021——全文强制性规范,所有条文必须严格执行
■ 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021——全文强制性规范,地震作用计算和抗震措施以此为底线
■ 《钢结构 |
|