返回列表 发布新帖
查看: 26|回复: 1

【技术求助】钢筋直螺纹套筒连接,外露丝扣长度规范要求是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 6 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位前辈好,请教一个钢筋直螺纹套筒连接的问题:

项目背景:负责一个高层住宅项目,33 层剪力墙结构,钢筋连接主要采用直螺纹套筒机械连接。

核心疑问:
1. 直螺纹套筒连接后,外露丝扣长度规范要求是多少?
2. 现场检验时,如何快速判断丝扣加工质量是否合格?
3. 扭矩扳手检查的扭矩值标准是多少?
4. 现场取样做拉伸试验的频次要求?
5. 如果发现外露丝扣超标,有哪些处理方法?

参考规范:JGJ 107《钢筋机械连接技术规程》

感谢各位前辈指点!

---
素材来源:知乎建筑结构话题 + 筑龙网施工技术资料 + 国家标准 JGJ 107
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 5 天前 | 查看全部
楼主你好,根据现行 JGJ 107-2016 标准,给你明确规范要求:

1. 外露丝扣长度规范要求
- 标准型直螺纹连接:外露丝扣长度不超过2扣,也就是 2~3p 螺距,一般 10~20mm
- 所以规范要求就是:外露丝扣不得超过 2 扣

2. 怎么快速判断丝扣加工质量合格
- 用套筒试拧:钢筋丝头应该能[n color=#008000]徒手拧进 2/3 以上长度,太紧太松都不好
- 目测检查:丝牙完整没有破损,加工长度符合套筒长度要求
- 用量规检验:加工好的丝头能全部卡进量规合格区,就是合格

3. 扭矩值检查标准
不同钢筋直径扭矩值标准:
- 16mm:100 N·m
- 18-20mm:180 N·m
- 22-25mm:260 N·m
- 28-32mm:360 N·m
- 36-40mm:500 N·m
- 拧紧后要在钢筋上做标记,检查有没有松动

4. 拉伸取样频次要求
- 同一规格、同一施工条件、同一批原材料,每500 个接头取一组(3 根)试验
- 房屋建筑每一楼层同一规格不得少于一组取样
- 连续检验 10 批合格,可以放宽到 1000 个取一组

5. 外露丝扣超标的处理方法
- 如果只超了一点点(1~2mm),不影响接头强度,可以不用处理,记录就行
- 如果超标多,说明钢筋下料长度错了,必须 切掉重新加工丝扣,重新连接
- 绝对不能将就,不合格接头必须返工

总结:记住核心要求,外露丝≤2扣,扭矩按直径来,500个取一组,不合格返工就没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表