问题背景:适用场景:工作中遇到的技术问题。
问题背景:
项目类型:高层住宅项目
问题描述:
应急照明设计存在疑问
核心疑问:
1. 应急照明设置范围?
2. 照度要求是多少?
3. 供电方式有哪些?
求助要点:希望有经验的同行分享应急照明设计要点。 ...

问题描述:详见上述背景

已做尝试:(待补充,欢迎同行分享解决经验)

核心疑问:请有相关经验的同行提供解决方案或参考案例。
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-7-18 17:21:03 | 显示全部楼层
高层住宅的应急照明设计,这三个问题问得挺集中的,我结合《建筑设计防火规范》和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》来聊一下,供你参考。以下信息基于我接触过的项目经验和对现行规范的理解,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于设置范围

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.1条,高层住宅中以下部位应设置疏散照明:

■ 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室
■ 疏散走道
■ 建筑面积大于200平方米的营业厅、餐厅等人员密集场所(不过这个在纯住宅里不常见,主要是底商部分)
■ 避难层(间)(超高层才有)

另外根据第10.3.3条,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室等发生火灾时仍需坚持工作的房间,应设置备用照明,这部分照度要求更高,和疏散照明不是一回事,后面会说到。

注意:从GB 51309-2018实施后,系统叫“消防应急照明和疏散指示系统”,设计时要区分清楚哪些是疏散照明(给人跑路用的),哪些是备用照明(给设备继续工作用的),别混了。

照度要求

这部分在GB 50016第10.3.2条和GB 51309第3.2.5条都有规定。疏散照明的地面最低水平照度要求如下:

设置部位最低水平照度
疏散走道不应低于 1.0 lx
人员密集场所内的地面不应低于 3.0 lx
楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于 5.0 lx


这是最低要求,实际设计中考虑到灯具间距、遮挡等因素,一般都会留点余量。像高层住宅的前室和楼梯间,设计时按不低于5 lx来控制就行,别掐着下限做。

备用照明(消防控制室、消防水泵房等)的照度,按《建筑照明设计标准》GB 50034有关规定,不应低于该区域正常照明的照度值,说白了就是跟平时一样亮。

供电方式

从系统形式上讲,GB 51309把应急照明供电方式框起来了,主要有集中电源型和自带蓄电池型两种。高层住宅根据规模和高度选型,个人建议:

■ 如果住宅总建筑面积不大(比如一栋楼),用自带蓄电池的灯具配合集中控制的系统,施工维护都简单
■ 如果是多栋楼、带地下车库的大型住宅小区,一般做集中电源型,在配电室设应急照明集中电源,通过回路给各防火分区供电

供电时间方面,GB 50016第10.1.5条要求:
● 建筑高度大于100米的民用建筑,蓄电池的持续工作时间不应小于1.5h
● 其他建筑不应小于0.5h(高层住宅多数在这个档)
● 但是医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000平方米的公共建筑不应小于1.0h

100米以下的常规高层住宅,按不小于0.5h设计蓄电池供电时间就行,但注意,如果是带有商业服务网点的住宅,且网点面积较大,最好核实一下当地消防部门有没有更严的要求。

以当地消防部门审批意见为准,应急照明属于消防设计强制内容,图纸必须过消防审查。

另外补充一点设计上容易忽视的:应急照明配电箱的供电,要从本防火分区的消防电源引接,严禁从普通照明箱接。并且应急照明配电回路不能穿越防火分区,这个在GB 51309第3.3.3条有明确规定,做平面排插座的时候留心一下。

如果还有具体图纸上的疑问,比如回路划分或者灯具选型,可以再聊。