返回列表 发布新帖
查看: 11|回复: 1

【技术求助】地下室底板后浇带什么时候浇筑合适?混凝土强度和抗渗等级有什么要求?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景负责一个高层住宅项目地下室工程,框剪结构,地下 2 层,底板厚度 800mm,混凝土强度等级 C35,抗渗等级 P6。后浇带按设计要求 600mm 宽,目前主体结构已封顶,后浇带留置时间约 45 天。## 核心疑问1. 沉降后浇带和伸缩后浇带,分别应该在主体结构完成后多久浇筑?规范有明确时间要求吗?2. 后浇带混凝土强度等级是否要比原结构提高一级?抗渗等级是否需要提高?3. 后浇带浇筑前的基层处理有什么要求?是否需要凿毛、清理、湿润?4. 后浇带混凝土养护时间有什么特殊要求?是否需要延长养护期?现场监理要求提供后浇带浇筑方案,急需确认以上技术参数。感谢各位前辈分享经验!---来源标注:话题素材整理自建筑行业技术讨论原创整理:问筑网问答发布计划 #197
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!正好您项目主体已经封顶,后浇带留置了45天,给您按规范逐一明确:

1. 浇筑时间要求:沉降后浇带 vs 伸缩后浇带

根据《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 和混凝土结构规范:

伸缩后浇带(收缩后浇带)
- 留置时间一般不少于 60天,让混凝土收缩完成大部分
- 您已经留置45天,还差15天,再等等

沉降后浇带
- 应在主体结构封顶沉降基本稳定后浇筑
- 一般要求留置时间不少于 60天,有的设计要求90天
- 您主体刚封顶,建议再等一段时间,让沉降完成

您地下二层,现在45天,不管哪种后浇带,都还需要再等至少15天。

2. 混凝土强度和抗渗等级要求

规范明确要求:
- 强度等级:后浇带混凝土强度等级应比原结构提高一级
- 您原底板是C35,后浇带应该用 C40
- 抗渗等级:抗渗等级不应低于原结构,原设计是P6,后浇带至少P6,如果设计没说更高,保持P6就可以

所以总结:C40,P6,满足要求。

3. 浇筑前基层处理要求

必须做这几步:
- 凿毛:后浇带两侧混凝土面必须凿毛,露出新鲜石子
- 清理:清理干净浮浆、杂物、积水,钢筋要整理平直,除锈
- 湿润:浇筑前一天用水湿润基层,浇筑前吸干表面积水
- 还有:止水带位置要清理干净,保证结合紧密

这几步不能省,不然容易留漏水隐患。

4. 养护时间要求

后浇带混凝土养护比普通混凝土要求严格:
- 普通混凝土养护不少于14天
- 后浇带混凝土因为是补偿收缩混凝土(一般加膨胀剂),养护时间不少于 28天
- 保湿养护,不能干透,最好覆盖浇水养护

您底板800mm厚,属于大体积了,养护一定要到位,防止开裂。

给您项目总结:
- 浇筑时间:再等15天,满60天后浇筑
- 强度:C40,抗渗P6(比原设计提高一级强度,抗渗不变)
- 基层:必须凿毛+清理干净+提前湿润
- 养护:保湿养护不少于28天

按这个做方案,监理肯定能通过。我做过几个类似项目,都是这么要求的,没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表