混凝土浇筑完成后,养护时间规范要求是多少天?不同强度等级养护时间有区别吗?夏季和冬季养护有什么不同要求?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!根据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011,给您整理清楚:

1. 不同混凝土养护时间最低要求

采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土:
- 养护时间不应少于 7天

掺加缓凝剂、掺加矿物掺合料(粉煤灰、矿粉等)的混凝土,以及有抗渗要求的混凝土:
- 养护时间不应少于 14天

大体积混凝土:
- 养护时间不应少于 14天

后浇带混凝土:
- 养护时间不应少于 28天

2. 不同强度等级养护时间有区别吗?

规范里养护时间要求不按强度等级区分,只看水泥品种、是否掺外加剂、是否有抗渗要求。

所以C30和C50,只要水泥品种一样,养护时间要求是一样的。

3. 夏季和冬季养护要求区别

夏季(气温高于25℃):
- 混凝土初凝后就要开始养护,避免水分蒸发过快开裂
- 覆盖保湿养护,每天浇水次数要够,保持表面湿润
- 大体积混凝土还要注意降温,内外温差不超过25℃

冬季(气温低于5℃):
- 不能浇水养护,要覆盖保温养护,防止受冻
- 保证混凝土在达到受冻临界强度前不受冻
- 可以用保温棉被或者保温棉覆盖,必要时采取加热措施

记住一句话:5℃以下不得浇水,只保温。

总结一下:
- 普通混凝土:7天
- 掺外加剂/抗渗/大体积:14天
- 后浇带:28天
- 冬期不浇水,保温养护

这样就记清楚了,规范要求就是这样。