## 个人情况/使用场景
负责一个框架结构办公楼项目,地上 8 层,层高 3.6m,填充墙采用加气混凝土砌块。目前主体框架已完成,准备进行砌体工程施工。技术交底时发现对构造柱设置要求不太明确,怕漏设或间距不对影响验收。
## 核心疑问
1. 框架结构填充墙的构造柱设置间距规范要求是多少?墙长超过多少必须设构造柱?
2. 墙体转角处、洞口两侧构造柱设置有什么具体要求?
3. 构造柱与框架柱、梁的连接做法有什么规范要求?
## 感谢语
希望有经验的结构工程师或施工员分享一下,最好能附上规范条文号,谢谢!
来源:小红书热门建筑话题整理
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!根据《砌体结构设计规范》GB 50003-2011 和《建筑抗震设计规范》,给您明确回答:

1. 构造柱设置间距要求,墙长超过多少必须设?

规范要求:
- 填充墙墙段长度大于 5m 时,宜设置构造柱
- 墙段长度大于 8m 时,必须设置构造柱
- 间距一般不宜超过 4m,也就是每 4m 左右一道

您加气混凝土砌块填充墙,一般要求间距不超过 3m,比普通砖更密一点,因为砌块比较轻,整体性差一点。

2. 转角、洞口两侧设置要求

- 墙体转角处:必须设置构造柱
- 墙体交接处(丁字墙、十字墙):必须设置构造柱
- 洞口宽度大于 2m:洞口两侧必须设置构造柱
- 洞口宽度 1m~2m:宜设置构造柱
- 您加气混凝土砌块,即使洞口宽度不到 1m,只要是独立墙段端部,也建议设置构造柱

3. 构造柱与框架柱、梁连接做法要求

- 与框架柱连接:构造柱钢筋一般是 预埋拉结筋 或者后期植筋,伸入框架柱内长度不小于 10d(d 钢筋直径),一般不小于 100mm
- 与梁连接:构造柱顶部要和梁底连接,一般是 钢筋锚入梁内,长度不小于 10d,浇筑混凝土的时候要顶部塞缝密实
- 拉结筋要求:构造柱沿墙高每 500mm 设置一道拉结筋,每边伸入墙内不小于 1000mm
- 混凝土等级一般不低于 C20,浇筑完要养护到位

总结一下:您这个框架办公楼,加气块填充墙,基本上超过 4m 墙长就设一根,转角洞口必设,植筋深度够,拉结筋到位,顶部塞缝密实,验收就没问题。