【技术求助】高层建筑消防喷淋系统,末端试水装置压力要求是多少?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
|
阅读模式
## 个人情况/使用场景负责一个高层商业综合体项目,建筑高度 98 米,共 26 层。消防系统采用临时高压制,喷淋泵设在地下室泵房。目前进入消防调试阶段,关于末端试水装置的压力检测有几个疑问。## 核心疑问1. **静压要求**:末端试水装置处的静水压力最低要求是多少?规范规定最不利点喷头工作压力不应低于 0.05MPa,这是指静压还是动压?2. **动压测试**:打开末端试水装置放水时,压力表读数应该达到多少才算合格?不同建筑高度要求有区别吗?3. **流量要求**:末端试水装置的出水量应该达到多少 L/min?测试时如何判断喷淋泵的启动压力开关设定是否合理?4. **验收标准**:消防验收时,末端试水测试需要记录哪些数据?压力稳定时间有什么要求?感谢各位消防工程前辈分享实际调试经验!项目下周要消防验收,急需确认这些数据。---话题素材:建筑消防工程实践原创整理:问筑网问答发布计划 #4181
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
问题1:静压要求
根据规范 GB 50084-2017:
- 最不利点喷头工作压力不应低于 0.05MPa,这指的是
动压
,不是静压
- 静水压力(静压)要求:
最低不低于 0.1MPa
,你的系统是临时高压制,喷淋泵启动前靠高位消防水箱稳压,所以静压要求不低于 0.1MPa
你建筑高度98米,如果消防水箱在屋顶,最不利点静压一般能满足。
问题2:动压测试合格标准
最不利点喷头处(也就是末端试水装置),打开放水,喷淋泵启动后,压力显示不低于
0.05MPa
就算合格。
不同建筑高度要求:
- 规范只要求最不利点不低于 0.05MPa,没有区分不同建筑高度单独要求
- 你的系统如果分区供水,低区静压不能超过 1.6MPa,超过需要减压
问题3:流量要求和泵启动判断
- 末端试水装置出流量:达到
1.0L/s
也就是
60L/min
时,消防水泵应该自动启动
- 怎么判断压力开关设定合理:打开末端试水,流量达到 60L/min 时,压力开关能在 30s 内触发喷淋泵自动启动,就算合格
你的项目98米,临时高压制,这个流量启动要求是统一的。
问题4:验收标准和记录数据
消防验收末端试水测试,需要记录这些数据:
1. 放水前:静水压力(静压)
2. 放水后,泵启动前:出水压力
3. 喷淋泵启动后,稳定运行时:出水动压
4. 记录出水流量
5. 记录泵启动时间
压力稳定时间要求:泵启动后,出水压力稳定
5分钟
以上,压力不波动就算合格。
验收合格标准:
- 静压≥0.1MPa
- 动压≥0.05MPa
- 流量≥60L/min 能自动启泵
- 压力稳定5分钟以上
总结你项目:
98米商业综合体,临时高压制,验收按这个标准:
- 静压≥0.1MPa
- 动压≥0.05MPa
- 流量60L/min自动启泵
- 稳压5分钟合格
按这个数据去测试,消防验收能过,祝你验收顺利。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表