## 个人情况/使用场景
负责一个多层办公楼屋面工程,建筑面积约 3500㎡,平屋面设计。结构找坡困难,需要材料找坡,最薄处 30mm,最厚处 150mm。正在对比找坡材料方案。
## 核心疑问
1. 轻质对比:陶粒混凝土(干密度 800-1000kg/m³)和水泥炉渣(干密度 1000-1200kg/m³),对屋面荷载影响差多少?
2. 施工性能:两种材料流动性、找平难度、养护要求有什么区别?
3. 成本对比:综合材料费和人工费,每立方米造价差多少?
4. 最薄厚度:规范对找坡层最薄处厚度有要求吗?30mm 会不会太薄容易开裂?
## 补充说明
项目坐标武汉,夏季高温多雨,需要考虑材料耐候性。屋面防水等级 II 级,找坡层上做 SBS 卷材防水。