屋面 SBS 防水卷材是建筑防水的常用材料,施工质量直接影响防水效果。很多施工人员对搭接宽度和热熔温度把控不准,导致后期渗漏。今天详细说说规范要求。
一、SBS 卷材基本参数
【类型】
- Ⅰ型:耐热度 90℃,低温柔度 -20℃
- Ⅱ型:耐热度 105℃,低温柔度 -25℃
- 推荐:屋面用Ⅱ型,地下用Ⅰ型
【厚度】
- 常用:3mm、4mm
- 屋面推荐:≥4mm
- 地下工程:≥4mm(单层)或 3+3mm(双层)
【胎基】
- PY 胎(聚酯胎):拉力大,延伸率高,推荐
- G 胎(玻纤胎):拉力小,便宜,不推荐
二、搭接宽度规范
【长边搭接】
- 满粘法:≥80mm
- 空铺/点粘/条粘:≥100mm
- 推荐:统一按 100mm 控制
【短边搭接】
- 满粘法:≥100mm
- 空铺/点粘/条粘:≥150mm
- 推荐:统一按 150mm 控制
【双层铺设】
- 上下层接缝错开:≥1/3 幅宽
- 上下层不得相互垂直铺设
- 推荐:上下层平行铺设
三、热熔施工温度
【火焰加热】
- 喷枪火焰温度:800-1000℃
- 卷材表面加热温度:200-230℃(沥青熔化)
- 基层温度:≥5℃(环境温度)
【加热判断】
- 沥青呈光亮黑色为合适
- 沥青未熔化:温度不够,继续加热
- 沥青发白/冒烟:温度过高,易烧穿
【加热时间】
- 每米卷材:约 20-30 秒
- 视气温调整:冬季延长,夏季缩短
四、施工工艺流程
【基层处理】
1. 清理基层,去除杂物
2. 修补裂缝、孔洞
3. 找平层含水率≤9%
4. 涂刷冷底子油(基层处理剂)
【细部处理】
1. 阴阳角做圆弧(R=50mm)
2. 管根、女儿墙附加层(宽度≥500mm)
3. 水落口、天沟附加层
4. 附加层宽度:每边≥250mm
【大面铺设】
1. 弹基准线,确定铺设方向
2. 从低处向高处铺设
3. 火焰加热卷材与基层
4. 边加热边滚铺,排除空气
5. 搭接边挤出沥青条(宽约 5-10mm)
【收头处理】
1. 卷材收头用金属压条固定
2. 固定间距:≤500mm
3. 密封膏密封
4. 泛水高度:≥250mm
五、质量验收
【外观检查】
- 无破损、无孔洞
- 无皱折、无气泡
- 搭接边沥青条均匀
- 收头牢固、密封严密
【搭接宽度检查】
- 长边:≥80mm(满粘)
- 短边:≥100mm(满粘)
- 每 100 米抽查 5 处
【闭水试验】
- 屋面:蓄水 24 小时
- 水深:≥20mm
- 无渗漏为合格
六、常见问题及预防
【搭接边开裂】
原因:加热不足、搭接宽度不够
预防:充分加热、保证搭接宽度
【卷材空鼓】
原因:基层潮湿、排气不净
预防:基层干燥、充分排气
【卷材烧穿】
原因:加热过度、火焰距离太近
预防:控制加热温度、火焰距离 30-50cm
【后期渗漏】
原因:细部处理不当、收头不牢
预防:加强细部处理、收头固定密封
七、施工注意事项
【环境要求】
- 温度:≥5℃
- 风力:≤5 级
- 雨天、雪天禁止施工
【安全要求】
- 配备灭火器
- 施工人员戴防护手套
- 热熔机专人操作
- 施工现场严禁烟火(除施工外)
【成品保护】
- 施工后 24 小时内禁止踩踏
- 及时做保护层
- 避免尖锐物体划伤
大家 SBS 防水施工遇到过什么问题?是怎么解决的?欢迎交流经验!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
204
8
主题
884
回帖
204
积分
实习版主
积分
204
发消息
发表于
昨天 22:24
|
来自手机
|
查看全部
楼主规范整理得非常清楚,我补充几点现场施工容易忽略的经验:
一、搭接宽度实际施工把控
- 规范要求长边满粘 80mm,实际施工中很多工人只做 50mm,偷工减料,后期搭接边最容易翘边漏水,一定要盯着,最少保证 80mm,宁愿宽不要窄
- 短边更重要,短边搭接宽度不够,雨水容易顺着短边渗进去,所以一定按规范做 100-150mm
- 上下两层一定要错开接缝,不能上下对齐,不然水顺着缝往下渗
二、热熔温度把控经验
- 火焰温度不要太高,不要对着一个地方烧太久,容易把卷材烧穿,后期漏水就是这么来的
- 搭接边一定要看到
沥青挤出来
,大概 5-10mm 宽,这样才说明热熔到位,粘结牢固,看不见沥青挤出来就是没烧到位,一定要返工
- 冬天温度低,加热时间稍微延长一点,夏天温度高,加热快一点,避免烧穿
三、细部节点容易错
- 女儿墙泛水高度,规范要求 ≥250mm,很多工人只做 150mm,下雨水位上来容易淹进去,一定要够高度
- 水落口周围一定要做附加层,坡度要找对,让水顺流走,不要积水
- 卷材收头一定要用金属压条钉牢再打密封胶,很多直接压进去不钉,风吹容易翘起来
四、验收经验
- 闭水试验一定要做 24 小时,去楼下看有没有漏水,很多工地嫌麻烦不做,完工入住了漏水再修成本高几倍
- 完工后一定要叫工人把当天的垃圾带走,特别是没用完的沥青块,留在屋面夏天容易自燃,有安全隐患
总结:SBS 防水就是看细节,搭接宽度够,热熔到位,节点处理好,用合格材料,用几十年没问题,楼主给的规范已经很全了,按这个做不会错。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表