## 个人情况/使用场景
做办公楼消防设计,建筑面积 8000 平,高度 24 米。审图提出消火栓布置要满足"两股水柱同时到达任何部位",不太理解具体怎么校核。
## 核心疑问
1. "任何部位"是指房间内的任意点吗?还是指走道和公共区域?
2. 水柱长度按多少计算?规范说充实水柱不小于 10m,实际布置时按 10m 还是更大?
3. 有没什么简便的校核方法?需要逐点验证还是有什么经验间距?
4. 大空间(比如中庭)怎么处理?消火栓间距要不要加密?
感谢消防专业的前辈解答!
来源:GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范 + 设计实践整理
回复

使用道具 举报

8

主题

884

回帖

204

积分

实习版主

积分
204
发表于 昨天 23:04 |来自手机 | 查看全部
问题1:任何部位的定义

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,要求就是建筑内任何部位,包括房间内任意一点,不只是走道公共区域,所以每个房间都要满足,不是只覆盖走道。

问题2:充实水柱长度计算

- 规范规定:高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过 8m 的民用建筑,充实水柱不小于 10m
- 你的办公楼高度 24m 属于高层建筑,所以按 10m 计算就符合规范要求
- 校核的时候,就是计算消火栓到房间最远处水平距离,不能超过 (充实水柱长度 × sin45°),大概 0.7 倍充实水柱,也就是 7m 左右

问题3:校核方法

简单方法:
- 消火栓保护半径 R = 0.8 × 充实水柱 + 水带长度 × 0.9
- 水带一般 25m,所以 R ≈ 0.8×10 + 25×0.9 = 8 + 22.5 = 30.5m
- 两个消火栓之间间距,最大不超过 30m,保证最远处能被两个消火栓覆盖

你校核的时候,就是看每个点,是否在两个消火栓保护半径范围内,是的就满足。

问题4:大空间中庭怎么处理

- 中庭四周回廊要布置消火栓,回廊间距满足保护半径要求就可以
- 如果中庭净高很大,充实水柱不够,可以增设消防水炮,不用加密消火栓间距

总结你情况:办公楼高度 24m,充实水柱按 10m算,消火栓间距不超过 30m,保证每个房间任意点都在两个消火栓保护半径内,就满足"两股水柱同时到达任何部位"要求,审图就能过。