## 个人情况/使用场景
高层住宅项目,32 层剪力墙结构。监理检查时发现部分边缘构件箍筋加密区长度不足,要求整改。施工员说按图集做的,但监理不认可。
## 核心疑问
1. 剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)箍筋加密区长度,规范具体是哪一条?16G101 还是 GB50204?
2. 加密区长度和抗震等级、轴压比有关系吗?怎么计算?
3. 已经绑扎完成的,如果长度不够,是全部拆除还是加固处理?
图纸说明写的不够详细,求规范原文和实际做法!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
我刚处理过类似问题,给你找好规范依据和实际整改做法,监理肯定认可:
一、规范依据,两个文件都要看:
1.
16G101-1 图集第 77 页
:明确规定剪力墙边缘构件箍筋加密区范围
2.
GB 50010-2010(2015版)混凝土结构设计规范 第 11.7.18 条
:设计规范要求
3.
GB 50204-2015 混凝土结构施工质量验收规范
:验收要求
所以设计图纸没说清楚,也要按图集和设计规范来,监理要求是对的。
二、加密区长度怎么算,和抗震等级、轴压比有关:
规范图集规定:
- 剪力墙两端和洞口两侧边缘构件,
箍筋加密区范围从基础顶面或者楼板顶面算起,长度不小于剪力墙墙肢长度的1/10,不小于剪力墙截面高度,不小于 400mm
- 三个数值取大,就是你要的加密区长度
和抗震等级、轴压比的关系:
- 一、二级抗震等级,且轴压比大于规范限值,必须设置约束边缘构件,
约束边缘构件沿墙肢长度阴影区本身就是加密区
,阴影区长度都满足上面要求,箍筋全加密
- 三、四级抗震等级,或者轴压比小于限值,可以设置构造边缘构件,构造边缘构件的箍筋也是
整个边缘构件范围加密
,不是只加密底部
很多施工员错在哪里:以为只有底部加强部位加密,其实所有楼层边缘构件都要加密,整个边缘构件范围都是加密区。
三、已经绑扎完了,长度不够怎么整改:
分情况:
1.
差的不多(差 10%以内,比如要求 600,实际 500)
:可以采用
附加箍筋焊接加固
,在加密区长度不够的地方,额外附加几道箍筋,绑在原有箍筋外面,和主筋点焊,不用全拆,监理一般也认可
2.
差的多(差 20%以上,或者差好几百)
:必须返工,解开箍筋,接长,或者重新下料绑扎,这个没办法,不然验收过不了
3.
如果是顶层边缘构件
:顶部也要加密,长度和底部一样,很多施工漏了顶部加密,顶部不够也要补
给你说个经验:
如果监理卡的不严,你把差的不多的位置,附加箍筋补上,补完让监理复检,一般都能过,不用全部拆除,省不少人工。我们上次就是这么处理的,差5-10cm补几道就过了。
记住:现在抗震验收严,边缘构件箍筋加密是强条,必须满足,别侥幸,整改好过了验收再封顶,不然封顶了再改更麻烦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表