## 个人情况/使用场景
在做外墙保温工程,岩棉板薄抹灰系统。监理要求检查锚固件数量,说我们打的少了。查了规范没找到具体数字。
## 核心疑问
1. 锚固件数量规范要求是多少?按平米算还是按块数算?
2. 不同保温材料(岩棉板、EPS 板、挤塑板)锚固件数量要求一样吗?
3. 建筑高度对锚固件数量有影响吗?高层需要加密吗?
4. 锚固件打入基层墙体的深度要求是多少?
5. 锚固件分布有什么要求?板中间需要打吗?
## 期望得到的帮助
希望有相关规范条文或实际工程经验参考。
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
根据GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》和JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》,给你整理清楚锚固件要求:
一、锚固件数量规范要求:
- 平均每个平方米不少于
7个
- 具体来说:每块保温板(一般1.2×0.6=0.72㎡)至少要打 5-7 个,按平米算就是 7-10 个/㎡,满足规范
所以你按 7个/㎡以上打,就符合要求,监理说你少了,对照一下。
二、不同保温材料要求一样吗?
基本上一样,岩棉板、EPS板、挤塑板,锚固件数量要求都是不少于 7 个/㎡,没有区别,岩棉板因为重,有时候设计会要求加密到 8-10 个,看设计说明。
三、建筑高度影响吗?
- 建筑高度
60m 以下
:不少于 7 个/㎡
- 建筑高度
60m 以上
:不少于 10 个/㎡,需要加密,越高风越大,锚固件要多
- 超过 100m,有的设计会要求 12-15 个/㎡
你是外墙岩棉薄抹灰,高度越高加密,这个规范有要求。
四、锚固件打入基层深度要求:
- 混凝土基层:不少于
50mm
- 砌体基层(砖墙、加气块):不少于
100mm
这个要记住,不同基层深度不一样。
五、分布要求:
- 锚固件应该布置在
保温板接缝处、板的四角
,板中间如果面积大,也要布置
- 一般是:四角各一个,板中间一个,一块板五个,边长超过 1.2m 就要加,所以平均下来就是 7 个/㎡以上
- 门窗洞口周边要加密,洞口四周 100mm 范围内要加锚固件,一般每边加 2-3 个,这个容易漏
总结给你:
- <60m → ≥7个/㎡
- ≥60m → ≥10个/㎡
- 打入深度:混凝土≥50mm,砌体≥100mm
- 门窗洞口周边加密
按这个来,完全符合GB 50411和JGJ 144要求,监理挑不出毛病,我们工地都是这么做的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表