推广
充值
提现
切换到宽版
社区
BBS
圈子
Group
导读
Guide
日志
Blog
相册
Album
帮助
Help
登录
立即注册
问筑
»
社区
›
archask.com
›
问答
›
【技术求助】钢筋焊接接头位置有什么规范要求?同一截面 ...
返回列表
发布新帖
查看:
15
|
回复:
1
【技术求助】钢筋焊接接头位置有什么规范要求?同一截面接头率限制是多少?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
|
阅读模式
## 项目背景
坐标武汉,在建高层住宅项目,33 层,框架 - 剪力墙结构。基础采用筏板基础,主体钢筋工程正在进行中。钢筋连接方式主要为闪光对焊和电弧焊,监理要求提供焊接接头位置报验资料。
## 技术疑问
1. 接头位置规范要求
梁、板、墙的钢筋焊接接头应该设置在什么位置?是受力较小处吗?
柱筋焊接接头位置有什么特殊要求?
接头末端到钢筋弯折点的距离有什么规定?
2. 同一截面接头率限制
什么是"同一连接区段"?长度怎么算?
受拉区和受压区的接头率限制分别是多少?
不同构件(梁、板、柱、墙)的接头率要求是否相同?
3. 焊接质量检验
焊接接头需要做哪些力学性能试验?
取样频率是多少?每多少个接头取一组?
外观检查的标准是什么?
4. 特殊情况处理
如果接头位置无法避开受力较大区域,有什么加强措施?
直径不同的钢筋对焊有什么要求?
希望有经验的同行或专业人士帮忙解答,最好能提供相关规范条文编号,谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
根据 GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》和 16G101-1,给你整理清楚,直接用:
一、接头位置规范要求:
1. 钢筋焊接接头应设置在
受力较小处
,这是基本原则
2. 接头末端距离钢筋弯折点的距离不应小于钢筋直径的
10倍
,这个是强制要求
3. 梁:接头设在梁两端,避开跨中受拉区;板:接头避开板跨中;墙:接头设在楼板标高附近,都是受力较小处
4. 柱钢筋焊接接头:每层一个接头,接头位置设在
楼地面以上 500-1000mm
,符合规范要求,方便施工
二、同一连接区段和接头率:
1. 同一连接区段长度:对于焊接接头,长度为
35d
(d是钢筋直径),且不小于 500mm,凡接头中点在这个长度内,都属于同一连接区段
2. 接头率要求:
-
受拉区
:同一连接区段内,钢筋焊接接头面积百分率不应大于
50%
-
受压区
:不受限制,可以 100%
3. 梁、板、柱、墙要求都一样,都是这个标准,不同构件没有区别
三、焊接质量检验:
1. 外观检查:
- 接头表面不得有裂纹、烧伤
- 偏心弯折不大于 4°,接头处钢筋轴线偏移不大于 0.1d 且不大于 2mm
2. 力学性能试验:
- 每
300 个
同一类型接头为一验收批,每批切取 3 个接头做拉伸试验
- 合格:三个试件抗拉强度都不小于钢筋抗拉强度标准值的 1.0 倍,就是合格
四、特殊情况处理:
1. 接头位置确实无法避开受力较大区域:可以把接头率降低到 25% 以下,或者增加钢筋面积,比原设计增加 10-15% 配筋,就可以
2. 不同直径钢筋对焊:直径差不大于 5mm 可以对焊,轴线要对齐,大直径钢筋一端要加工过渡,保证同心
你的 33 层高层,按这个来,完全符合规范,监理验收肯定过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表