各位前辈好!


项目上做沉降观测,想请教规范相关要求:

1. 沉降观测的频率有什么规范要求?施工期间多久观测一次?
2. 主体封顶后观测频率如何调整?
3. 什么情况下需要加密观测?(比如沉降速率异常时)
4. 沉降稳定的判断标准是什么?多久可以停止观测?
5. 高层建筑和普通建筑的观测要求有什么区别?

请各位大神指点,谢谢!

#沉降观测 #建筑监测 #施工规范 #工程测量
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
根据 GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》,沉降观测要求整理:

一、观测频率:
1. 施工期间每月至少观测 1 次,如果施工进度快,半个月一次也可以,不能超过一个月
2. 主体封顶后
   - 封顶后第一年:每 2-3 个月观测一次
   - 封顶后第二年:每半年观测一次
   - 以后每年观测一次,直到沉降稳定

二、什么时候加密观测:
- 沉降速率突然增大,超过每天 1mm,立即加密观测,缩短观测间隔
- 建筑物突然出现裂缝、不均匀沉降,也要加密
- 附近有堆载、开挖、降水,也要加密

三、沉降稳定判断标准:
沉降速率小于 0.01mm/d,可以认为沉降已经稳定,就可以停止观测了

四、高层建筑和普通建筑区别:
- 高层建筑、高耸建筑、地基软弱,必须做沉降观测,要求更严格,观测频率更高
- 普通多层建筑,如果地质好,要求低一点,但是规范也要求观测
- 重要建筑物、高层建筑,观测要持续到沉降稳定,不能提前停

总结:施工期间每月一次,封顶后逐年降低频率,沉降速率小于 0.01mm/d 就稳定,可以停止观测。