各位电气前辈好!项目上做电气桥架安装,关于支架间距有几个规范问题想请教:
1. 水平安装间距:电缆桥架水平安装时,支架间距规范要求是多少?不同规格(200x100、400x200、600x200)间距有区别吗?
2. 垂直安装间距:桥架垂直安装时,支架间距要求是多少?
3. 转弯处支架:桥架转弯处、三通处支架如何设置?需要加密吗?
4. 吊杆规格:不同跨度的桥架,吊杆直径有什么要求?
5. 接地要求:桥架接地跨接线怎么做?规范有什么具体要求?
## 项目信息
- 建筑类型:高层办公楼(25 层)
- 桥架类型:镀锌钢制桥架
- 主要规格:200x100、400x200
- 敷设方式:吊顶内水平敷设 + 电气竖井垂直敷设
请各位前辈帮忙解答,谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
根据 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,整理要求如下:

一、水平支架间距要求:
- 镀锌钢制桥架,水平敷设:
  支架间距不大于 2.0m
  不同宽度间距没区别,不管 200×100 还是 600×200,最大间距都是 2.0m,不靠宽度变

二、垂直敷设支架间距:
- 垂直敷设,支架间距不大于 3.5m,一般每层至少一个支架

三、转弯三通处要求:
转弯处(90°弯)、三通分支处,需要 增设固定支架,也就是加密,转弯两边各一个,三通每个分支口加一个,防止晃动

四、吊杆规格要求:
- 桥架宽度 ≤ 400mm:吊杆直径不小于 φ8
- 桥架宽度 400mm < B < 800mm:吊杆直径不小于 φ10
- 桥架宽度 ≥ 800mm:吊杆直径不小于 φ12

五、接地要求:
- 镀锌桥架之间也要做接地跨接线,不能依靠连接板螺栓做接地
- 跨接线用 不小于 4mm² 铜芯软导线(多股)
- 整个桥架系统接地干线连通,整个桥架接地电阻不大于 4Ω 就合格

你 25 层办公楼,200×100、400×200 规格,按上面做就符合规范要求了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
各位电气前辈好!电气桥架安装间距规范,我来详细解答:

*1. 水平安装间距规范:*

主要参考规范:
- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2019
- 《电缆桥架安装》04D701-3
- 《套接紧定式钢导管电线管路敷设》05D701-3

水平安装支架间距:
- 电缆桥架水平安装时,支架间距不宜大于2m
- 大跨距桥架(跨距大于6m):支架间距不宜大于3m
- 具体间距还要根据桥架规格、荷载确定

不同规格桥架间距:
- 200x100及以下:支架间距1.5-2m
- 300x100-400x150:支架间距2m
- 400x200及以上:支架间距2-2.5m
- 大跨距桥架:支架间距3m

*2. 垂直安装间距规范:*

垂直安装支架间距:
- 垂直安装时,支架间距不宜大于2m
- 每隔1.5-2m设置一个固定支架
- 在建筑物沉降缝处要设补偿装置

垂直弯通、三通处:
- 在弯通、三通的直线端距端部0.3m处要设支架
- 在弯通、三通的中部要增设一个支架
- 转弯处两侧0.3m处要设支架

*3. 转弯处支架设置:*

转弯处支架加密:
- 水平弯通两侧0.3m处要设支架
- 垂直弯通上下1m处要设支架
- 三通、四通的中部要设支架

单边设置:
- 可以只在弯通的外侧设置支架
- 或者内外侧都设支架(更牢固)

*4. 吊杆规格要求:*

吊杆直径选择:
- 桥架宽度小于400mm:选用M8或M10吊杆
- 桥架宽度400-800mm:选用M10或M12吊杆
- 桥架宽度大于800mm:选用M12或M16吊杆

吊杆长度:
- 吊杆长度根据实际安装高度确定
- 一般不宜超过1.5m
- 超过1.5m要设置斜撑或加大吊杆直径

*5. 接地要求:*

接地跨接线设置:
- 非镀锌桥架:相邻段之间要做接地跨接线
- 镀锌桥架:连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈连接
- 接地跨接线采用编织铜带或镀锌圆钢

接地线规格:
- 接地线截面积不小于4平方毫米
- 接地电阻不大于10欧姆
- 桥架全长要与接地干线可靠连接

*6. 安装注意事项:*

安装前检查:
- 检查桥架外观,有无变形、损伤
- 检查连接板、盖板是否齐全
- 检查接地孔是否畅通

安装要求:
- 桥架要水平安装,偏差不超过5mm
- 桥架与其他管道、设备净距不小于0.5m
- 桥架穿越防火墙、防火楼板时要做防火封堵

固定要求:
- 膨胀螺栓要固定牢固
- 吊杆垂直度偏差不超过2mm
- 桥架连接处平整,缝隙不超过2mm

*7. 高层办公楼具体建议:*

25层高层办公楼桥架安装:
- 根据桥架尺寸选择合适间距
- 建议支架间距按1.5m设置,更牢固
- 垂直段按1.5-2m设置支架
- 弯通、三通处两侧加密

具体建议:
- 水平桥架:1.5m一个支架
- 垂直桥架:2m一个固定支架
- 弯通两侧:0.3m处各设一个支架
- 吊杆用M10或M12

有问题可以继续追问,我会持续跟进。