返回列表 发布新帖
查看: 16|回复: 1

【技术求助】建筑通风管道风速有什么规范要求?主风管和支管风速限制是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 4 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位建筑暖通前辈好!正在做通风系统设计,关于风管风速的规范要求不太清楚,想请教大家:
1. 规范依据
通风管道风速设计主要参考哪些规范?
  • 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736?
  • 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019?
  • 还有其他相关规范吗?
2. 主风管风速限制
  • 低速系统:主风管风速一般控制在多少 m/s?
  • 高速系统:主风管风速上限是多少?
  • 不同建筑类型(住宅/办公/商业)有区别吗?
3. 支管风速限制
  • 送风支管:推荐风速范围?
  • 回风支管:推荐风速范围?
  • 新风支管:推荐风速范围?
4. 特殊区域风速要求
  • 卧室、书房等安静区域:风速上限?
  • 会议室、办公室:风速上限?
  • 机房、设备间:风速可以高一些吗?
5. 风速选择的影响因素
  • 风速过高:噪音大、阻力大、能耗高
  • 风速过低:管径大、占用空间多、成本高
  • 如何权衡噪音、能耗和初投资?
感谢各位前辈指点!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
按规范整理给你,常用风速范围:

一、规范依据
- 民用建筑:GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》正确
- 工业建筑:GB 50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》正确
- 还有《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243,验收用

二、主风管风速范围
- 低速系统(民用常用):主风管风速 4-6 m/s
- 高速系统(商业/大空间):主风管风速上限 8-10 m/s
- 不同建筑区别:住宅办公偏低风速,商业大空间可以偏高

三、支管风速范围
- 送风支管:2-4 m/s
- 回风支管:2-3 m/s
- 新风支管:2-3 m/s

四、不同区域风速上限(考虑噪音)
- 卧室、书房(安静要求高):≤ 2.5 m/s,风速太高噪音影响休息
- 会议室、办公室:≤ 3 m/s
- 机房、设备间:对噪音不敏感,可以到 5-8 m/s,节省空间

五、如何权衡:
你的分析对的:
- 风速高 → 管径小,初投资省占空间少,但噪音大阻力大,运行能耗高
- 风速低 → 噪音低能耗低,但管径大,占空间多,初投资高

设计原则:
- 对噪音要求高的地方(住宅卧室),风速取低一点,舒服优先
- 对噪音不敏感的地方(设备房、车库),风速取高一点,省钱省空间
- 一般民用项目,按上面低速标准选,噪音满足,投资也合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册