返回列表 发布新帖
查看: 15|回复: 1

【技术求助】建筑防雷接地电阻测试有什么规范要求?合格标准是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 4 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位电气前辈好!在做建筑防雷接地系统,关于接地电阻测试的规范要求不太清楚,想请教:
1. 规范依据
  • 主要参考哪些规范?(GB 50057?GB 50343?)
  • 不同建筑类型(住宅/办公/厂房)要求有区别吗?
2. 接地电阻合格标准
  • 第一类防雷建筑:接地电阻≤?Ω
  • 第二类防雷建筑:接地电阻≤?Ω
  • 第三类防雷建筑:接地电阻≤?Ω
  • 共用接地系统:接地电阻≤?Ω
3. 测试方法
  • 用什么仪器测试?(接地电阻测试仪?)
  • 测试点怎么布置?
  • 测试频率要求?(竣工测试 + 定期检测?)
4. 影响因素
  • 土壤电阻率对接地电阻的影响?
  • 雨季和旱季测试结果差异大吗?
  • 降阻剂的使用有什么要求?
5. 常见问题
  • 接地电阻达不到要求怎么办?
  • 测试数据需要记录归档吗?
  • 验收时重点检查什么?
感谢前辈指点!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2011版)整理:

一、规范依据
- 建筑物防雷:主要就是 GB 50057《建筑物防雷设计规范》
- 电子信息系统防雷:GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
- 不同建筑类型要求不一样,主要按防雷类别分,不是按住宅厂房分

二、接地电阻合格标准
- 第一类防雷建筑物:冲击接地电阻 ≤ 10Ω
- 第二类防雷建筑物:冲击接地电阻 ≤ 10Ω
- 第三类防雷建筑物:冲击接地电阻 ≤ 30Ω
- 共用接地系统(防雷和电气接地共用):接地电阻 ≤ ,按系统最小要求来

三、测试要求
1. 仪器:用 接地电阻测试仪(钳形表或三极法测试仪都可以)
2. 测试点:每根引下线都要测试,不少于两点
3. 测试频率:
   - 竣工验收必须测试,合格才能验收
   - 定期检测:一般 每年检测一次,易燃易爆场所每半年一次

四、影响因素
- 土壤电阻率越高,接地电阻越大,越不容易合格
- 雨季土壤湿润,电阻小;旱季土壤干,电阻大,一般雨季测试更准确
- 降阻剂:电阻不合格时用,要包裹接地极,均匀敷设,能有效降低电阻

五、常见问题处理
- 接地电阻达不到要求:可以增加接地极数量,换土壤电阻率低的地方,或者用降阻剂处理
- 测试数据必须记录归档,验收资料里要有,存档备查
- 验收重点:检查测试报告合格,引下线测试点齐全,接地连接可靠

总结:按防雷类别对应电阻值,竣工必须测试,每年定期复测,资料存档