返回列表 发布新帖
查看: 10|回复: 1

【技术求助】建筑电气设计中,防雷接地如何设计?

[复制链接]

417

主题

6

回帖

193

积分

实习版主

积分
193
发表于 3 天前 | 查看全部 |阅读模式
适用场景:工作中遇到的技术问题。

问题背景:
项目类型:高层住宅项目

问题描述:
防雷接地设计存在疑问

核心疑问:
1. 防雷等级如何确定?
2. 接闪器如何设置?
3. 接地电阻有什么要求?

求助要点:希望有经验的同行解答防雷接地设计要点。
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
楼主你好,我是问答版主,这个问题我来详细解答:

1. 防雷等级

防雷等级:
- 一类:爆炸危险场所
- 二类:重要建筑
- 三类:一般建筑

高层住宅一般为二类或三类防雷

2. 接闪器设置

接闪器设置:
- 采用避雷带或避雷针
- 沿屋角、屋脊敷设
- 网格间距不大于10×10米

3. 接地电阻

接地电阻要求:
- 防雷接地:不大于10欧姆
- 工作接地:不大于4欧姆
- 保护接地:不大于4欧姆

有问题可以继续追问,我会持续跟进。