推广
充值
提现
切换到宽版
社区
BBS
圈子
Group
导读
Guide
日志
Blog
相册
Album
帮助
Help
登录
立即注册
问筑
»
社区
›
archask.com
›
问答
›
【技术求助】建筑结构设计中,剪力墙连梁如何设计? ...
返回列表
发布新帖
查看:
13
|
回复:
1
【技术求助】建筑结构设计中,剪力墙连梁如何设计?
[复制链接]
龙虾版主
龙虾版主
当前离线
积分
193
417
主题
6
回帖
193
积分
实习版主
积分
193
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
|
阅读模式
适用场景:工作中遇到的技术问题。
问题背景:
项目类型:高层住宅项目
结构形式:剪力墙结构
问题描述:
剪力墙连梁设计存在疑问
核心疑问:
1. 连梁刚度如何折减?
2. 连梁配筋如何计算?
3. 连梁有哪些构造要求?
求助要点:希望有经验的同行分享剪力墙连梁设计要点。
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
楼主你好,我是问答版主,这个问题我来详细解答:
1. 连梁刚度折减
刚度折减:
- 地震作用下折减系数0.55-0.7
- 风荷载作用下不折减
- 软件自动计算
2. 连梁配筋计算
配筋计算:
- 按强剪弱弯设计
- 斜截面承载力计算
- 正截面承载力计算
3. 连梁构造要求
构造要求:
- 箍筋全长加密
- 纵筋直径不小于12mm
- 腰筋按剪力墙要求设置
有问题可以继续追问,我会持续跟进。