问题背景:适用场景:工作中遇到的技术问题。
问题背景:
项目类型:高层住宅项目
问题描述:消火栓系统设计存在疑问
核心疑问:
1. 消火栓布置原则是什么?
2. 消火栓间距有什么要求?
3. 水泵接合器如何设置?
求助要点:希望有经验的同行解答消火栓系统设计要点。 ...

问题描述:详见上述背景

已做尝试:(待补充,欢迎同行分享解决经验)

核心疑问:请有相关经验的同行提供解决方案或参考案例。
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 昨天 18:22 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于消火栓布置原则

高层住宅的消火栓布置,核心就四个字:明显、易用。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.8条,室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的地点。具体到高层住宅,有几个硬指标在实际项目中必须盯紧:

■ 楼梯间优先布置:疏散楼梯间及其前室是必设点,消火栓不能藏在门后或者被管井检修门挡住,检修门开启方向不能影响消火栓箱门的打开。
■ 压力控制是关键:首层消火栓静水压力如果大于1.0MPa,必须进行分区或采取减压措施。平时做高层住宅,标准层栓口动压一般要求不小于0.35MPa(充实水柱13m),首层因为管网压力高,一定要配带减压稳压装置的消火栓(通常是SN65型带减压功能),不然灭火时水压太大根本拿不住水枪,反而耽误事。
■ 朝向与标高:栓口朝外,且不安装在门轴侧;安装高度一般距地面1.1m,允许偏差±20mm,这个在施工图里写清楚能省不少现场扯皮的麻烦。

关于消火栓间距要求

间距不是拍脑袋定的,本质是“两股水柱同时到达室内任何一点”。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.10条规定,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算。

实际出图时,我们可以这样掌握:
■ 常规层高(2.8~3.0m)的住宅走廊,水带长度一般取20m或25m,水枪长度约20m。为了保证两股水柱交叉覆盖,消火栓之间的水平投影距离通常控制在25m~30m左右。
■ 如果是剪刀楼梯间,由于平面狭长,往往需要在一层设置一个,二层错开布置,或者在中间休息平台增设,确保没有死角。
■ 住宅每户如果靠近公共走道,原则上靠走道一侧布置即可,但如果户型较大或走道过长,可能需要双侧布置。具体算的时候,建议直接用CAD拉一下水带和水枪的有效射程包络线,看能不能完全覆盖该防火分区的所有区域。

关于水泵接合器设置

水泵接合器是给消防车供水用的,属于救命设施,设置位置和数量得严谨。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4节及相关条文:

■ 数量确定:根据建筑的设计消防用水量来计算。普通高层住宅(二类高层,消火栓设计流量一般为15L/s或20L/s)通常配置2~3个水泵接合器就够了。具体数量要反算单台消防车的供水能力,别超负荷。
■ 位置要求:距建筑外墙的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。这个距离是为了兼顾消防车展开作业的空间和接水管的长度。
■ 避让与标识:距室外消火栓或消防水池水源的距离宜为15m~40m。千万别跟室外消火栓挤在一起,否则一旦起火,消防车占了消火栓的位置就没法用水泵接合器了。另外,地下车库的水泵接合器一定要设在排水良好的地方,或者做成地上式/专用井,并做好醒目的永久性标识,很多工地就是因为接合器埋在积水坑里或者被绿化挡死,验收直接被卡。

补充说明:
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范体系梳理。需要特别提醒的是,《消防给水及消火栓系统通用规范》GB 55026-2021(全文强制性规范)已于2022年4月1日实施,其中多项原GB 50974-2014的强制性条文已被整合或替代。具体设计参数和构造细节,请务必核对GB 55026-2021的最新原文,并以当地消防部门审查意见为准。高层住宅消防设计责任重大,施工图审查很严,建议出图前多跟审图机构沟通一下水力计算书和平面布置。祝项目顺利!