照明设计规范疑问。疑问:1.各类建筑照度标准?2.照明功率密度限值?3.眩光如何控制?4.节能措施要求?5.应急照明设置?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 昨天 23:59 | 查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对你提出的【照明设计标准】问题,我来逐一详细解答。

1.各类建筑照度标准
| 场所 | 照度(lx) |
|------|----------|
| 办公室 | 300-500 |
| 会议室 | 300-500 |
| 走廊 | 100 |
| 地下车库 | 75 |

2.照明功率密度限值
办公室:不大于11W/m2
商业:不大于12W/m2
地下车库:不大于2.5W/m2

3.眩光控制
统一眩光值UGR:办公室不大于19
措施:灯具配光、遮光角、防眩格栅

4.节能措施要求
- 采用高效节能灯具
- 设置智能控制系统
- 充分利用自然采光
- 分区控制

5.应急照明设置
- 疏散通道照度不低于1lx
- 备用电源供电时间不小于90分钟