查看: 194|回复: 1

【技术交流】【RACOON的胡说八道】跟大家聊聊幼儿园设计

[复制链接]

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-19 14:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 关于【RACOON的胡说八道】跟大家聊聊幼儿,大家有什么经验可以分享?
2. 【RACOON的胡说八道】跟大家聊聊幼儿需要注意哪些关键点?
3. 有没有相关的规范或案例可以参考?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-7-29 08:52:23 | 显示全部楼层
看到楼主这个标题,我就进来了。幼儿园设计看着体量不大,但里面的门道真不少,属于典型的“麻雀虽小五脏俱全”,而且因为使用对象是幼儿,规范要求比普通公建要严得多。个人参与过两三个幼儿园项目的设计配合,踩过一些坑,下面逐一聊聊你的三个问题。

关于第一个问题:幼儿园设计的经验分享

最大的一个体会是:做幼儿园设计,先把自己想象成一个三岁小孩,蹲下来看世界。

■ 设计出发点是“安全”而不是“好看”,所有做法先过安全关
■ 流线设计上,幼儿流线、教师流线、后勤流线(送餐、垃圾清运)必须严格分开。后勤流线混入幼儿活动区是很多项目的通病,后期管理一塌糊涂
■ 尺度感完全不一样。窗台高度、扶手高度、踏步尺寸,甚至门把手位置,都得按幼儿人体工程学来
■ 活动室和寝室如果合并布置,空间方正比异形好用得多,异形空间留给走廊和公共区
■ 卫生间一定要做前室,而且前室和活动室之间最好有视线连通,老师随时能看到里面的情况
■ 室外活动场地尽量放在南侧,冬天有阳光,夏天有建筑阴影。这个不管严寒还是夏热冬冷地区都适用

关于第二个问题:需要注意的关键点

说几个容易翻车的地方:

总图与选址

幼儿园的服务半径一般按300~500米控制,太大了家长接送不方便。基地出入口不能开在城市主干道上,这是安全的硬要求。室外共用游戏场地日照要求冬至日底层满窗日照不少于3小时,这个经常被忽视,后期验收过不了。

消防安全

幼儿园属于人员密集场所,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。重点是以下几点:

■ 幼儿园用房不应设置在地下或半地下,这个是强制性条文
■ 大于50平方米的活动室必须有两个疏散门,门净宽不小于1.2米
■ 疏散走道净宽不应小于1.8米(比普通公建要求高)
■ 必须设火灾自动报警系统,这个很多小型项目想省,但规范明确要求幼儿园全楼都要设

以下是基于训练数据覆盖时间范围内的规范信息,所有规范条文请以主管部门最新发布的版本为准。

室内细部安全

■ 所有阳角必须做圆角处理,墙角、窗台角、柱角都一样,高度做到1.2米以上
■ 窗台高度不低于0.9米,低于这个高度必须设防护栏杆
■ 楼梯栏杆垂直杆件净距不大于0.11米,这个比住宅的0.11米要求一样,但幼儿园楼梯还要加设幼儿扶手,高度0.6米
■ 卫生间地面必须防滑,蹲位隔板高度设低一点方便老师观察

暖通与给排水

■ 活动室和寝室必须设采暖,地面辐射采暖是首选,安全而且舒适。如果用散热器,必须暗装或者加防护罩
■ 热水供水温度不超过50度,防止烫伤
■ 卫生洁具全部用幼儿专用的,成人尺寸的洁具后期根本没法用

关于第三个问题:相关规范与案例参考

规范方面,幼儿园设计涉及的主要规范按优先级排列:

顶层全文强条规范(必须执行,2021~2023年陆续实施)

■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 —— 消防安全的总纲
■ 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 —— 幼儿园抗震设防分类一般是重点设防类(乙类),按比当地设防烈度提高一度采取抗震措施(9度时不再提高)
■ 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 —— 围护结构热工、可再生能源利用都受这条管

专用规范

■ 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(2019年版)—— 这个是幼儿园设计的核心专用规范,施工图审查必查
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)—— 涉及幼儿园的部分,部分内容已被GB 55037-2022整合替代,具体条文以新规范为准
■ 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
■ 《无障碍设计规范》GB 50763-2012 —— 幼儿园也要考虑无障碍,出入口坡道、无障碍卫生间

地方标准

很多省市有专门的幼儿园建设标准,比如浙江、江苏、上海都有,要求通常比国标更细、更严。当地做项目一定要先翻当地标准。

案例参考方面

国内公开的优秀幼儿园案例可以在《建筑学报》《时代建筑》的过往期刊里找到不少,日本的一些幼儿园设计也很有参考价值(日比野设计事务所的作品集值得一翻),他们比较擅长做“有危险但可控”的设计理念,跟国内的安全至上理念可以互补。不过每个项目的用地条件、规模、气候区都不一样,案例参考的是思路不是具体做法,千万别直接套图。

如果楼主有具体项目要启动,建议拿着方案去当地施工图审查机构提前沟通,特别是消防和节能这两块,每个地方的审图口径不太一样,提前沟通能省很多后期修改的时间。