1. 关于城市更新网红化下,北京五棵松万达如何完成,大家有什么经验可以分享?
2. 城市更新网红化下,北京五棵松万达如何完成需要注意哪些关键点?
3. 有没有相关的规范或案例可以参考?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-10-24 03:21:17 |摩洛哥| 显示全部楼层
关于五棵松万达更新项目的实施经验

这个项目是国内存量商业改造叠加体育产业的典型代表。从工程落地和运营反推的角度,核心经验在于结构与机电的前置介入。很多老商业改综合体踩坑,是因为后期才发现原结构板厚和配筋扛不住体育场馆的设备荷载,或者柱网间距不满足看台视线和疏散宽度。五棵松的做法是把CBA场馆的专项需求(重型吊装点、独立空调冷站、消防排烟风量、强弱电负荷)全部量化,再反推外立面幕墙替换和室内动线重组。实务中强烈建议上BIM做管线综合和拆改模拟,分区分期施工保营业期间,管线迁改和临时支撑体系一定要单独编制专项方案,现场协调量极大,靠口头交底绝对不行。

网红化更新的关键控制点

想做出流量效应又要把控风险,这几个环节必须死盯:
■ 消防合规是生命线。改造后使用功能由纯商业变为体育加商业复合,人员密集场所的火灾危险性类别和计算人数都会大幅增加,必须重新核算疏散楼梯宽度、防烟分区面积和自动喷淋/消火栓配置。千万别为了追求空间视觉张力去取消挡烟垂壁或压缩防火卷帘分隔,一旦验收不过关只能砸了重做。
■ 结构安全与荷载复核。老旧商场原设计楼面活荷载多在2.0~3.5kN/m²区间,体育场馆局部区域往往要求5.0kN/m²以上,还要考虑大型演艺机械的集中移动荷载。改造前必须委托具备资质的检测机构做结构安全性鉴定,根据验算结果采取粘钢、碳纤维或增设钢桁架等措施,隐蔽工程影像资料要留存完整。
■ 机电容量与管网扩容。网红打卡必然带来瞬时高客流和设备高负荷运行,原有变压器和冷水机组容量基本不够用。改造期必须同步做能效评估并扩容,否则开业后频繁跳闸或制冷不足,口碑直接崩盘。
■ 动线与无障碍衔接。利用业态落差引导人流走向是高手法,但必须保证无障碍坡道坡度、扶手高度、电梯轿厢尺寸及盲道连续性完全达标。现在验收对无障碍一票否决,前期图纸没画细,后期整改成本极高。

相关规范与案例参考

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,最新政策请以主管部门官方发布为准。引用规范时请务必核对最新版本,特别是全文强制性规范实施后的条文替代情况。

技术管控主要对照以下几本现行标准:
■ 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021——此为全文强制性规范,所有涉及结构检测鉴定的条文必须严格执行。改造前必须先做房屋安全鉴定,明确构件剩余承载力和耐久性状况。
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022——同为全文强制性规范,已整合取代原《建筑设计防火规范》GB 50016的多项内容。重点对照第7章人员安全疏散和第8章消防设施设置,旧项目改新用途时消防审查基本按此执行。
■ 《民用建筑修缮改造设计标准》JGJ/T 391-2016——提供了既有建筑改造的现状评估、改造策略、节能提升等技术路径,实操中对拆改边界划分和材料替换有详细指引。
■ 《无障碍设施工程通用规范》GB 55031-2022——全文强制性,改造商业综合体时必须保证轮椅通行净宽、坡道设计及卫生间无障碍设施达标,否则影响整体验收备案。

案例方面,除五棵松项目外,可重点调研上海新天地石库门保护性改造、广州太古汇商业二期改造、深圳欢乐港湾滨水商业更新。这些项目在保留原有建筑骨架或历史肌理的基础上,通过植入新功能、升级机电系统和优化消防流线,均实现了资产价值跃升。

城市更新项目审批链条长,各地住建和消防部门对“改变使用性质”的认定尺度存在差异。方案前期建议带着结构鉴定报告、初步消防专篇和机电负荷测算表,去当地审图机构和报建窗口做个技术预沟通,明确地方口径后再深化图纸。具体设计参数和最终验收标准,请以正式施工图审查意见和当地主管部门批复为准。