问题背景:## 个人情况/使用场景新房装修,两个卫生间,准备做防水。找的装修公司,说防水刷两遍就够了,但朋友说至少要刷三遍。## 核心疑问1. **涂刷遍数**:防水涂料刷两遍还是三遍?每遍涂刷方向有要求吗?2. **墙面高度**:淋浴区墙面防水要做到多高?1.8 米还是到顶?3. **闭水试验**:防水做完后闭水试验要做多久?48 小时够吗 ...

问题描述:详见上述背景

已做尝试:(待补充,欢迎同行分享解决经验)

核心疑问:请有相关经验的同行提供解决方案或参考案例。
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-9-3 18:10:17 | 显示全部楼层
装修防水这个事,装修公司说两遍,朋友说三遍,其实都不算错,关键看厚度和涂刷质量,不光是看遍数。我按你的三个问题一个一个说。

关于涂刷遍数

刷两遍还是三遍,标准答案不是看遍数,是看最终成膜的厚度。根据《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013第5.3.2条,涂膜防水层的厚度,像JS聚合物水泥防水涂料,厚度不应小于1.5mm;如果是聚氨酯涂料,厚度不应小于1.2mm。不管刷几遍,只要达到这个厚度就行。

一般两遍厚度不够,三遍甚至四遍才能保证1.5mm,所以装修公司说两遍就够,得看他涂刷的厚度有没有达到要求。建议你明确要求刷到1.5mm厚度,并且现场测一下湿膜厚度,或者晒干后切一块测干膜厚度。

涂刷方向那是有要求的,JGJ 298-2013第5.3.2条也有规定:后一遍涂刷方向应与前一遍相互垂直,也就是十字交叉刷。这样能保证涂刷均匀,避免漏刷。

关于墙面高度

淋浴区墙面防水高度,规范要求很明确:根据JGJ 298-2013第5.2.2条,淋浴区墙面防水层高度不应低于1.8米。而且条文说明里还建议,有条件的宜做到顶,因为实际使用中花洒喷水高度可能超过1.8米,尤其是顶喷花洒,水花溅到墙顶也可能渗漏。

其他区域呢,洗手台区域墙面防水高度建议做到1.2米,马桶区建议做到0.5米,非淋浴区墙面一般做到0.3米就够了。这些是常规做法,具体看你家装修公司给的标准。

关于闭水试验时间

闭水试验的时间,根据《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299-2013第5.3.4条,试验时间不应小于24小时。但实际工程中,一般建议做48小时,更稳妥。48小时足以发现渗漏点,而且楼上楼下都放心。

做闭水试验有几个要点:

■ 试验前先把地漏堵严实,门口用水泥砂浆做挡水坎
■ 蓄水深度不低于20mm,既然你做了,建议蓄水到30~50mm
■ 期间注意观察楼下对应位置的天花板,有没有渗水痕迹或水珠
■ 24小时后如果没发现渗漏,可以再延长到48小时,48小时没问题基本就放心了
■ 如果发现渗漏,必须把水排干,修补防水层,再重新做闭水试验,直到合格为止

另外提醒一下,以上信息基于公开的规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。如果有条件,建议要求装修公司出具防水施工方案和闭水试验记录,签字确认,避免后期扯皮。