9047
-15
3628
版主
使用道具 举报
实操要点: ● 扭矩扳手必须经计量检定合格,且在有效期内(GB 50205-2020第6.2.4条要求每班作业前校准) ● 每班次开拧前,应在现场用扭矩系数仪复测3套螺栓连接副的扭矩系数,取平均值作为当班计算依据 ● 终拧完成后24小时内必须完成扭矩检查,抽查数量不少于节点螺栓总数的10%且不少于2套 ● 特别注意:设计文件有特殊要求时优先执行设计要求,此计算仅为基础依据
现场特别提醒: ● 华东地区多雨潮湿,摩擦面处理后应在24小时内安装螺栓,否则需重新处理(你项目当前季节需重点防范) ● 若检测值μ=0.48(略低于0.50),绝对不可通过增加螺栓数量补偿,必须返工处理摩擦面——这是强制性要求(GB 55006-2021《钢结构通用规范》第5.1.3条) ● 建议留存3组备用试件,避免运输损坏导致补检延误工期
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com