查看: 141|回复: 1

【技术求助】基于会议中心设计对大空间节能策略的探讨

[复制链接]

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-20 11:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 基于会议中心设计对大空间节能策略的探讨的设计逻辑是什么?如何确立核心概念?
2. 基于会议中心设计对大空间节能策略的探讨在实际落地时通常会遇到哪些难点?
3. 基于会议中心设计对大空间节能策略的探讨有哪些值得学习的经典案例?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-7-19 08:17:38 | 显示全部楼层
这个话题挺有意思的,会议中心的大空间节能确实是个值得深聊的方向,几个问题我分开说。

关于设计逻辑与核心概念的确立

会议中心大空间节能的设计逻辑,说白了就是先搞清楚"能耗大头在哪",然后盯住大头做减法。

大空间的能耗有很典型的特征:一是空间高度大(动辄十几米甚至二三十米),二是人员密度波动剧烈(开会时满座,散会后几乎清零),三是空调和新风负荷占了总能耗的大头(通常能到60%~70%)。所以逻辑起点就一个——不要用处理常规小空间的思路来套大空间。

核心概念的确立可以从这几个维度切入:

■ 分层控制原则——大空间上部区域基本没人活动,如果把整个空间都恒温恒湿处理到人员活动区的水准,那是在给空气做空调。核心概念应该是"只处理人员活动区,上部空间适度放行"。

■ 需求响应原则——会议中心的使用强度是波动的,多功能厅可能今天满座明天空置。节能策略应该和实际使用场景挂钩,不是每天全开满功率跑。这就需要在概念阶段把分区控制和传感器部署考虑进去。

■ 被动优先原则——《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021明确要求建筑节能设计应优先采用被动式措施,这个是全文强制性规范,必须执行。所以在概念确立阶段,自然通风的利用、日照得热的控制、围护结构热工性能的优化,这些被动手段应该先于主动设备来考虑。

设计逻辑如果用一句话概括就是:识别大空间不同于常规空间的物理特征,围绕分层和需求响应建立节能框架,被动手段先上,主动系统精准配合。

关于实际落地中的常见难点

在实际项目里面踩过一些坑,总结几个比较头疼的:

■ 分层空调的设计效果和实际差距大——分层空调理论模型很成熟,但实际施工中,喷口的安装位置、角度稍微偏差一点,气流组织就完全变样了。而且装修阶段经常因为吊顶造型调整喷口位置,暖通专业的原始设计被改得面目全非,最后分层效果打折扣,能耗降不下来。

■ 过渡季节自然通风利用不到位——设计图纸上画了电动开启窗、排烟窗兼通风窗,看着很美好,但实际运营中物业怕下雨不敢开、怕飞虫不敢开、怕噪音投诉不敢开,最后新风还是全靠空调系统,白瞎了过渡季的节能潜力。这个需要在运维层面提前介入,不是说图纸画了就完事的。

■ 高大空间围护结构热工性能——会议中心的幕墙面积往往很大,而且为了通透效果玻璃占比高。根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015,甲类公共建筑窗墙比超过0.7时要做权衡判断,但实际上大空间顶部区域的传热系数和遮阳如果没算清楚,夏季冷负荷能高出不少。光靠Low-E玻璃有时候压不住,需要配合外遮阳或内遮阳,但外遮阳在大空间上做又是另一笔钱。

■ 多系统联调联试的协调难度——会议中心通常不止一个品牌或厂家在做,空调是一个系统、新风是一个系统,消防、排烟又是另一个系统,楼宇自控再把这些串起来。调试阶段如果各专业各调各的,BA系统没把送风量、排风量、过渡季模式这些逻辑写好,最后能耗数据根本达不到设计指标。这个不是技术问题,是管理协调问题。

■ 投资和回报的平衡——业主要求大空间做地板辐射采暖、地源热泵、太阳能辅助热水这些技术,技术上都做得到,但增量投资摆在那里。怎么在方案阶段把增量投资的回收周期算清楚,用数据说服业主决策层,这是节能策略能不能真正落地的关键一步。

关于值得学习的经典案例

国内外有几个案例可以作为参考方向(具体项目的技术细节建议查阅对应的设计总结文献,相关设计资料在建筑专业期刊上有比较详细的公开讨论):

■ 国家会议中心(北京)——大空间采用分层空调加置换通风的复合方案,人员活动区用置换通风保障舒适度,上部区域靠分层空调控制温度梯度。这个项目在过渡季利用屋面电动排烟窗兼做自然通风口,配合中庭的烟囱效应做了不少被动式尝试,设计阶段的能耗模拟数据表现不错。

■ 上海国家会展中心——体量巨大,四个巨型展厅的空调是按"展位分区+分层送风"来设计的,每个展厅可以独立调控,没布展的区域不送空调。这种按使用需求分区分时控制的思路,在大空间里落地得比较彻底。

■ 深圳国际会展中心——新项目,在屋顶做了大面积光伏板,同时展厅采用了下送风搭配分层空调的方案,自然采光的设计也做得比较充分,白天布展期间照明能耗降了不少。而且这个项目的BIM模型在施工阶段同步更新,设备和管道的优化排布提前做了碰撞检查,减少了后期拆改。

■ 海外也有参考价值——比如德国慕尼黑国际展览中心在过渡季的自然通风策略用得比较成熟,展厅高侧窗和顶部排烟窗联动,形成热压通风路径,空调系统的运行时间明显缩短。

这几个案例的设计总结在知网和万方上都有公开发表的论文,具体的技术参数和运营数据建议找原文献看一下,比我凭记忆复述要准确得多。

最后提醒一下,上述内容中引用的规范版本以知识收录范围为准,具体条文请以住建部官网公告的最新规范原文为准,尤其是GB 55015-2021系列全文强制性规范实施后,对应的旧规范相关条文可能已被取代,引用前务必核实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部